Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлу, рекомендуется производителем.
С приоритетом ГВС.
Приведенная схема кажется мне весьма подозрительной, т.к. котел будет испытывать тепловой шок в момент перехода из режима ГВС в режим отопления, когда в разогретый котел пойдет остывшая вода из радиаторов. Или я заблуждаюсь?
Подозрительная схема подкл бойлера от Протерм
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Сантехник Ваня
- Претендент

- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Подозрительная схема подкл бойлера от Протерм
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
Сантехник Ваня
- Претендент

- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
При прекращении нагрева воды сначала выключается горелка, через три минуты (минимум) останавливается насос бойлера (или переключается трехходовой). Это называется выбег насоса. Вот и все.
Последний раз редактировалось Alex_ 29 сен 2007, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
За те 20-30 мин. - пока нагревается бойлер, теплоноситель в системе отопления просто неуспеет стать холодным настолько, что бы "шокировать", котел. Котлы Медведь - надежная машинка, хотя, как Вы совершенно правильно заметили, как и у любого котла с чугунным теплообменником, резкое понижение температуры обратки может вызвать не только шок, но и смерть от растрескивания теплообменника. Зато чугун мона эксплуатировать с Тграфиком обратки 35гр.С от чего обычный стальной котел гарантированно умрет за год.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&&start=0
Удачи.
Удивительно в этой типовой схеме обвязки от Протерма другое - трехходовой клапан, в нормально-рабочем состоянии (т.е. при отсутствии подаваемого на него напряжения, или в случае поломки, переводится встроенной пружиной в режим нагрева ГВС, а не отопления. И это плохо. Во первых потому, что большую часть зимнего времени (при работе на отопление) он находится под напругой, что, согласитесь, по меньшей мере нелогично, во вторых, сами понимаете, лучше без ГВС остаться зимой, чем без отопления. Это можно решить аппаратными средствами котла, внимательно разобрав принципиальную эл. схему, но, в случае если котел один и нагрузки у Вас только радиаторы и ГВС. Ежели их два и (или) теплый пол присутствует, то ставте гидрострелку.
Тут с этим уже копья ломали, обратите внимание - внутри этой ссылки есть еще одна по этому же вопросу. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... c&&start=0
Удачи.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Mr.Smith
- Любитель

- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Протерм подразумевает подключение насоса через термостат насоса (он встроен в котел и не дает включаться насосу пока температура в котле не достигнет установленного значения). Когда вода в котле горячая, холодная обратка не так резко "шокирует" котел. Так что схема имеет место жить. Хотя в современных системах с кучей других нагрузок (вентиляция, теплый пол, бассейн и т.д.) ее уже не применишь.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!