Подскажите пожалуйста, какие вентили нужно устанавливать в каскадной схеме на подающих трубах, перед тройником, в котором сходятся подачи от каждого котла. Котлы будерус. Прилагаю схемку
интересующие меня места подчеркнуто красным
вентили в каскадной схеме
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
вентили в каскадной схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
SeReG@
- Претендент

- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 09 окт 2007, 12:46
- Репутация: 0
- Откуда: Магнитогорск
При запуске может произойти шунтирование одного котла другим, если только они не запустятся оба одновременно.У меня похожая ситуация была, но с котлами другой марки. Выход, на мой взгляд такой:установить задвижки с электроприводами, и когда один котёл останавливается задвижки на нём закрываются.В довесок можно обратный клапан поставить. И наверное тройники лучше перенести на коллектор (ДУ 100).
[quote="SeReG@";p="15649129"]При запуске может произойти шунтирование одного котла другим,....установить задвижки с электроприводами,....[/quote]Маловата буит, надо ещё и расход контролировать 
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
В данном случае требуются 441+442+447. Иначе никак.
Подмешивающие насосы можно вообще выкинуть - котелки экостримовские.
А проще стрелку воткнуть и про приводы забыть... ну типа приснилось. Котловые насосы правда чуть мощнее нада, но зато логика у них классная.