вентили в каскадной схеме

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
idkfa
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 15:08
Репутация: 0

вентили в каскадной схеме

Сообщение idkfa »

Подскажите пожалуйста, какие вентили нужно устанавливать в каскадной схеме на подающих трубах, перед тройником, в котором сходятся подачи от каждого котла. Котлы будерус. Прилагаю схемку

интересующие меня места подчеркнуто красным
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

1 Какая автоматика?
2 А можна всю схему показать?
3 Почему не используете стандартные схемы от бандерас?
4 Чо за котлы?(сталь/чугун)
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

SeReG@
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 окт 2007, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Магнитогорск

Сообщение SeReG@ »

При запуске может произойти шунтирование одного котла другим, если только они не запустятся оба одновременно.У меня похожая ситуация была, но с котлами другой марки. Выход, на мой взгляд такой:установить задвижки с электроприводами, и когда один котёл останавливается задвижки на нём закрываются.В довесок можно обратный клапан поставить. И наверное тройники лучше перенести на коллектор (ДУ 100).

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="SeReG@";p="15649129"]При запуске может произойти шунтирование одного котла другим,....установить задвижки с электроприводами,....[/quote]Маловата буит, надо ещё и расход контролировать :!:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

idkfa
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 15:08
Репутация: 0

Сообщение idkfa »

Котлы чугунные. Автоматика логоматик 4311 и 4312 с модулями fm 441 и 447. Вот полная схема с автоматикой. Где можно посмотреть стандартные схемы от будеруса?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

idkfa
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2007, 15:08
Репутация: 0

Сообщение idkfa »

да, нижний 447. извнияюсь за ошибочку.
2 allre - почему 442?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

В данном случае требуются 441+442+447. Иначе никак.
Подмешивающие насосы можно вообще выкинуть - котелки экостримовские.
А проще стрелку воткнуть и про приводы забыть... ну типа приснилось. Котловые насосы правда чуть мощнее нада, но зато логика у них классная.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить