Сильно резонирует дымоход

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Gorlum
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 15:31
Репутация: 0
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Gorlum »

Думаю, Вам нужно поставить внутрь короба нормальный нержавеющий дымоход с конденсатоотводчиком. так как при работе котла с жидкотопливной горелкой возможно образование конденсата на стенках дымохода. Если все правильно установить и закрпить, то проблем со звуком небудет. Ну и горелку настроить по газоанализатору.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Поставьте шумоглушитель на трубу перед входом в короб. Закрепите его и трубу понадежнее. Если шум возникает там где Вы думаете - при выходе газов из трубы в короб, то установка шумоглушителя должна помочь. Хотя многого ожидать не стоит, дутьевые горелки сами по себе шумноваты. Хотя и на них есть шумозащитный кожух.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

можно поставить шумоглушитель, если настройки горелки шум значительно не уменьшат. У вас наверно на 15 дБ надо. Он как раз за котлом уместится, его длина около полуметра. Штука дорогая, но помогает реально.
а в вертикальный дымоход надо под 45 градусов входить от котла с вашей горелкой и тройник поставить фирменный какойнето из нержавейки тонкостенной

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Прохожий";p="15650879"] шумоглушитель на трубу [/quote]
А ссылочкой в меня не бросите? (ну, так, чтобы было....)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Не брошу, у меня и так уже горчичник за рекламу есть :mrgreen:
У братца спроси.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

нашёл, чтоб не реклама- поставщик не в РФ :mrgreen:
там картинки красивые
http://www.jeremias.com.ua/download/Pro ... cht_dw.pdf

Ответить