Вопрос по каскадному включению

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Вопрос по каскадному включению

Сообщение Матвей »

Есть котельная из двух котлов в каскаде. Надо чтобы автоматика отрубала не задействованный котёл. Вопрос - чем перекрывать обратку? Двух-ходовой с приводом или электромагнитный клапан какой-нибудь :?:
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Поворотный клапан с электроприводом, такой например:Изображение
Ссылка на сайт производителя: http://www.coster.info/site/products/valvesac/ball.htm
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

А лучше в каскадных схемах использовать гидрострелку и, соответственно, насосы котлового контура.
ИМХО
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

[quote="LEX";p="15652412"]А лучше в каскадных схемах использовать гидрострелку и, соответственно, насосы котлового контура.
ИМХО[/quote]

Ну там так и есть. Только котловой насос общий. Просто зачем гонять теплоноситель через неработающий котёл.
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Caнтexник
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 11:38
Репутация: 1

Сообщение Caнтexник »

два насоса лучше одного =)

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

[quote="Caнтexник";p="15652432"]два насоса лучше одного =)[/quote]

Может и лучше. Только чем?

В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Насосов в любом случае должно быть два. Даже если Вы ставите общий котловой насос, то он должен быть основной и резервный.
С этой точки зрения, мое мнение, лучше по индивидуальному насосу к каждому котлу - и мощность насосов меньше и проток воды через котлы более равномерный. Если платежеспособность заказчика позволяет, то неплохо бы еще и по треходовому на обратке перед котловыми насосами для подмеса обратки.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

[quote="Матвей";p="15652516"]
В принципе можно не заморачиваться и поставить два насоса. Только всё равно я думаю надо как то решать проблему возможного подмеса с неработающего котла. Или можно этим пренебречь? Какие будут мнения?[/quote] После каждого насоса обратный клапан. Когда котел не в работе надо отключать и его насос тоже (с задержкой), обратный клапан не даст воде циркулировать.

Если оставлять один насос, то нужно использовать задвижку с приводом (любую, какую найдете подешевле), но закрывать ее тоже надо с задержкой. (Еще не забыть про петлю Тихельмана :) )
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

2 Mr.Smith

Абсолютно правильна! :agree:

Лучше ставить стрелку и два насоса (каждому котлу свой насос). Единственное исключение, если котельная большой мощности и стрелка будет гигантская. Тогда придется отключать запорной арматурой с приводом (с задержкой, естественно, дабы котел не вышел в перегрев). Ну и для того, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию через котлы - петлю Тихельманна.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Еще возможен вариант - каждому котлу свой насос + короткозамкнутый коллектор
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Всем спасибо!
Буду делать на двух насосах. Про "петлю Тихельмана" в поиске почитал, всё ясно и понятно.
Любая проблема это замаскированная удача.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Во-во. Тем более получается, что насос дешевле чем клапан с приводом соответствующего размера.

Ответить