Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

модернизация системы с ЕЦ

Сообщение Navi »

Уважаемые форумчане. Прошу помочь советом по модернизации.
Имеется дом 160м (2 этажа радиаторы М-140)+ цоколь 45м (там гараж - отопление регистр из 3-х труб Ду 50), остальной цоколь не отапливается. Котел КСТГ на 15 квт. Планирую заменить на Rinnai 23 квт. с ГСВ. На первом этаже висит колонка на 23квт. - планирую снять. Может КСТГ оставить и перевести на ТТ. Будет резерв! И как
подключить Rinnai, если сейчас подача и обратка Ду40? Как правильно заузить диаметры? Система кстати открытая, но Rinnai работает и с ней.
П.С. знаю что уже обсуждали, но ничего путного не нашел. Просьба сильно не бить.

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

Люди! 8-е Марта уже прошло. :P

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Врезай двадцатку в сораковкувку и усё нормально будет. Не забудь поставить краник отсекать сктарый котел если его оставишь.

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

Спасибо за ответ. Поставлю кран или вентиль, как его там правильно, на выходе старого котла (на подачу). Тока какой с резинкой или с латунным конусом (вроде так). А то я не шибко разбираюсь.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Поставте краник ШАРОВЫЙ с блестящим шариком внутри.

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

Спасибо, специально буду искать с БЛЕСТЯЩИМ шариком :) Я конечно лох, но не до такой степени. И еще вопрос. Хотелось бы всетаки систему закрыть или не стоит (корозия там всякая).

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну так сразу лох - не лох.
С лохом бы я и не разговаривал.
Лучше конечно закрыть. Обрати внимание на расширитель, родного скорей всего не хватит. Бери процентов десять от общего объема воды в системе. И воздухоудалитель автомат в верхней точке системы.

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

извини, ляпнул. Родной расширитель надо наверное (точно) срезать. А воды в системе около 300л. Про воздухоотводчик в курсе. Только вот беспокоят большие диаметры труб или насос будет нормально гонять?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Хуже не будет.
Я бы старый расширитель не срезал бы, если собираешся твердым топливом подтапливать. Поставь краник (отсекать). Случилась война, закончился газ из розетки, напихал дров в топку, открыл краник на расширитель и спаться спокойней будет.

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

Сенкс за совет. Вообще мыслей много всяких. на первом этапе, так простенько, наверное надо врезать настенник и оставить напольник в газовом виде. Посмотреть как это все будет работать. Потом перевести напольник на ТТ. Потом может быть поставить аккумуляторный бак и хрустальная мечта - солнечная батарея. Только с помощью на этом форуме у меня честно какой- то пессимизм.
больше комерцией попахивает. (Всем - спокойно. Никого не хотел обидеть).

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

***отвечаю спокойно*** просто в паралельной теме только что раскладыыали переделку ЕЦ на принудиловку, оттого и такой спокойствие на Вашей теме, спокойствие в высшей форме его проявления, т.е. полное бездействие и игнорирование. А закрывать или нет это по требованиям к котлу смотрите, а так если котлу всё равно то и системе я думаю - все равно. Если воду не сливать не фига ей не будет. И что Вы за аккумуляторный бак собрались ставить? Если в схему отопления, то объём расширительного бака прикинули с ним?
А про диаметры вопрос интересный очень, "нужен переход на диаметр как вход/выход котла", Вы это ждали?

Navi
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 мар 2008, 16:14
Репутация: 0

Сообщение Navi »

Не хочется начинать полемику про растворение кислорода в воде и при какой t и т.д., а если по нашему, по совейски то наверно действительно всеравно.Если я не прав, пусть кто-нибудь поправит.
Про аккумуляторный бак - это мечты. Что-то типа как на рисунке.
Толь тут змеевика на солнечные батареи не хватает. Весной - летом солнца хватает, была бы большая помощ котлу, а учитывая что я из Минска и наши цены на газ, то это я думаю идеальный вариант.
А про диаметры вопрос действительно "нужен переход с Ду40 на диаметр как вход/выход котла (Ду20 кстати), но мне тут уже подсказали просто врезать одно в другое или есть другие варианты.