Установка дизельного котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »


Dimbmw
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 мар 2008, 14:59
Репутация: 0

Сообщение Dimbmw »

когда меня был дизельный котёл Олимпия на 15 кВт (дом 200 с чем-то метров), то тонны топлива хватало в холодные месяцы где-то на месяц. Для дома 300 метров нужно котёт помощнее, хотя бы киловатт 25... пропорционально уменьшится и время "проедания" тонны... вообщем, недели на 3 хватит :)

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Есть специальные емкости для закапывания. ЕМНИП от 3м3. Можно размещать и в котельной, если габариты позволяют - тоже есть специальные емкости разных форм, даже угловые. Легко блокируются друг с другом. Закапывать лучше, но существенно дороже.
Простота - хуже воровства

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Расходные емкости для дизтоплива можно размещать только в отдельно стоящей котельной и объемом не более 1 куб.м.
Емкость большего объема можно разместить в пристроенном помещении, но опять же только к отдельностоящей котельной.
Во всех остальных случаях (встроенные котельные, пристроенные котельные и т.п.) емкость ДТ должна располагаться вне здания. Причем расстояние от емкости до здания не менее 20 м, если здание каменное и не менее 30 м, если здание деревянное или из сэндвич-панелей.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

:lol: ЕМНИП=Если мне не изменяет память. Производитель емкостей -Labco. Есть еще какие-то эстонцы - они точно дешевле, но мы ими не пользовались.
Простота - хуже воровства

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

ТО Konst:
Если можно-ссылку откуда это взято.
Зарытые емкости-хорошо,но как сливать воду и грязь с их дна?
У импортных пластиковых емкостей даже врезки такой нет в корпусе,но мы же в России...у нас на дне вода и грязь и замерзает эта жижа в хорошие морозы-потом караул!

Афтондил
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 июл 2007, 17:59
Репутация: 0

Котельная

Сообщение Афтондил »

Если предполагается длительное отопление на дизельном топливе, то обычно делают следующим образом :
Большую емкость-это обычно от 3 до 7 тонн закапывают в землю предварительно проложив стационарный трубопровод с соском выше уровня пола цистерны-чтобы не качать грязь со дна.В эту емкость обычно и заливают топливо-заказывая бензовоз.
В 95 % вас обязательно обманут при заливке примерно на 10%-может доходить и до 15%.

В помещении котельной устанавливают специальную емкость для топлива емкостью от 1т до 1.5 тонн-со стационарным показателем уровня, спец форсункойс двумя тонкими трубопроводами подачи топлива на горелку. спец отверстием под заливку топлива-который соединяют с вакумным насосом.

Таким образом дизтопливо подогревается уже в самой котельной.
Если все делать на коленках-и на участке и в помещении котельной будет постояянный запах солярки

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Re: Котельная

Сообщение vaivse »

В 95 % вас обязательно обманут при заливке примерно на 10%-может доходить и до 15%.

Чтобы этого не произошло, нужно учавствовать в процессе слива. Не полениться, залезть на бензовоз в горловине наверху тарировочная планка. топливо должно быть залито по эту планку не меньше и не больше. Обратить внимание на температуру топлива, если она минусовая, тогда можно не опасаться падения уровня. Если температура много плюсовая, тогда реально топливо может сесть чуть чуть)) Еще не плохо попросить водилу открыть бензобак и всунув палочку в бак померять уровень топлива. После слива сделать еще раз тоже самое. Тогда возможность обмана на 95% уменьшается. Есть еще куча методов от самых хитрых бензовозчиков)) Но этих мероприятий вполне достаточно на первый раз))

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Где конст?
Откуда взял?
Все остальные советы советы из серии:пофантазируем...

KOFF
Претендент
Претендент
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 17:43
Репутация: 0
Откуда: магнитка
Контактная информация:

Сообщение KOFF »

Както и посчитать полезно будет-на 800метров квадратных отапливаемых,сколько раз в день,завозить будем???

Ответить