Вчера днем запустили отопление. Гидрострелка с одним отводом на отопление пока. Никаких регуляторов пока нет. Смеситель на отопление открыт на максимум.
Вчера днем и вечером котел работал прекрасно, выходил на установленную на штатном ермостате температуру.
Сегодня вечером (в 23 часа) заехал проведать - в доме жара, но котел четко вырубается при достижении температуры 30 градусов. что бы я на термостате не поставил (50, 60, 90...) все равно - 30 и баста...
Может ли быть проблема в отсутствии стабилизатора?
Добавлено спустя 13 часов 35 минут 39 секунд:
попробую сегодня поставить стабилизатор и вычистить грязевик
после монтажа в нем может быть полный аут.
Странное поведение котла Therm 25 EZ/B
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Неа
вообще никакой электроники нет управляющей извне...
Удивительно, но грязевик был практически чист!
Регулятор температуры субъективно в порядке.
Когда котел стартует, при поворачивании регулятора слышно что котел отзывается увеличением или уменьшением мощьности горелок.
Субъективно датчик обратной тяги тоже не влияет, т.к. он вырубает котел в аварийном режиме. А у меня он просто плавно выключается.
В описании к котлу есть на его плате некий джампер №3 который отвечает за то, как обогревается дом "радиаторами" или "теплый пол".\Так вот может это он виноват тем что стоит в режиме ТП и не дает поднимать температуру выше 30?
Но ведь при первом старте котел фигарил "от души" и радиаторы были горячими. А теперь они чуть теплые, но в доме все равно тепло.
Звонил в представительство Термона. Говорят что мог сгореть терморезистор отвечающий за температуру в котле.
Напряжение в сети стабильно 230, но все равно установил стабилизатор.
Когда котел стартует, при поворачивании регулятора слышно что котел отзывается увеличением или уменьшением мощьности горелок.
Субъективно датчик обратной тяги тоже не влияет, т.к. он вырубает котел в аварийном режиме. А у меня он просто плавно выключается.
В описании к котлу есть на его плате некий джампер №3 который отвечает за то, как обогревается дом "радиаторами" или "теплый пол".\Так вот может это он виноват тем что стоит в режиме ТП и не дает поднимать температуру выше 30?
Но ведь при первом старте котел фигарил "от души" и радиаторы были горячими. А теперь они чуть теплые, но в доме все равно тепло.
Звонил в представительство Термона. Говорят что мог сгореть терморезистор отвечающий за температуру в котле.
Напряжение в сети стабильно 230, но все равно установил стабилизатор.
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Святослав
Всё правильно, стабилизатор-это как стартовая площадка для запуска ракет, если в этом "джампере?" дело, а Вам недоводилось открывать, то скарее всего стоит дождаться мастера.
Открывал, посмотрел все разъемы
все ок, но не было с собой мануала, по этому не хватило ума джамперами поиграться.
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 11 секунд:
Были сервисмены
Что-то поковыряли в управляющей плате (не успел заметить) и запустили. Ща50 градусов. Посмотрим, что дальше...
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 11 секунд:
Были сервисмены
Что-то поковыряли в управляющей плате (не успел заметить) и запустили. Ща50 градусов. Посмотрим, что дальше...