Странное поведение котла Therm 25 EZ/B

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Странное поведение котла Therm 25 EZ/B

Сообщение _spiller_ »

Вчера днем запустили отопление. Гидрострелка с одним отводом на отопление пока. Никаких регуляторов пока нет. Смеситель на отопление открыт на максимум.

Вчера днем и вечером котел работал прекрасно, выходил на установленную на штатном ермостате температуру.

Сегодня вечером (в 23 часа) заехал проведать - в доме жара, но котел четко вырубается при достижении температуры 30 градусов. что бы я на термостате не поставил (50, 60, 90...) все равно - 30 и баста...

Может ли быть проблема в отсутствии стабилизатора?

Добавлено спустя 13 часов 35 минут 39 секунд:

попробую сегодня поставить стабилизатор и вычистить грязевик

после монтажа в нем может быть полный аут.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А комнатный термостат случаем не установлен?

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Неа

Сообщение _spiller_ »

вообще никакой электроники нет управляющей извне...

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Да в грязивике после пайки будет "достаточно" осадка! но это не влияет на работу термостата.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Святослав

Сообщение Святослав »

Похоже, что ручка регулирования сломана-проверьте, так иногда случается.
Проверьте на отключение.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Удивительно, но грязевик был практически чист!

Сообщение _spiller_ »

Регулятор температуры субъективно в порядке.
Когда котел стартует, при поворачивании регулятора слышно что котел отзывается увеличением или уменьшением мощьности горелок.

Субъективно датчик обратной тяги тоже не влияет, т.к. он вырубает котел в аварийном режиме. А у меня он просто плавно выключается.

В описании к котлу есть на его плате некий джампер №3 который отвечает за то, как обогревается дом "радиаторами" или "теплый пол".\Так вот может это он виноват тем что стоит в режиме ТП и не дает поднимать температуру выше 30?
Но ведь при первом старте котел фигарил "от души" и радиаторы были горячими. А теперь они чуть теплые, но в доме все равно тепло.

Звонил в представительство Термона. Говорят что мог сгореть терморезистор отвечающий за температуру в котле.

Напряжение в сети стабильно 230, но все равно установил стабилизатор.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Святослав

Сообщение Святослав »

Всё правильно, стабилизатор-это как стартовая площадка для запуска ракет, если в этом "джампере?" дело, а Вам недоводилось открывать, то скарее всего стоит дождаться мастера.

_spiller_
Претендент
Претендент
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 13 фев 2006, 14:56
Репутация: 0

Открывал, посмотрел все разъемы

Сообщение _spiller_ »

все ок, но не было с собой мануала, по этому не хватило ума джамперами поиграться.

Добавлено спустя 4 часа 10 минут 11 секунд:

Были сервисмены

Что-то поковыряли в управляющей плате (не успел заметить) и запустили. Ща50 градусов. Посмотрим, что дальше...

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Вот и ладненько, грейтесь дальше!
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Ответить