Виссман витогаз 100, работа теплого пола вопросы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

правильно понимаете, автомат правильно называется привод
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="AD 66";p="15675710"]еще вопрос :lol:
вот как то не удобно перестраивать эти кривые под температуру за бортом.ю
[/quote]
Если бы была известна устраивающая Вас температура подачи тёплого пола при -25*С и при, например, +10*С,
то из семейства кривых можно было бы выбрать подходящую под это кривую (не забывать - с учётом заданной обычно температуры внутреннего воздуха!).
Один раз, и навсегда. :)
Изображение

AD66
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 июл 2008, 07:44
Репутация: 0

Сообщение AD66 »

будем заниматься подбором кривых импирическим путем .е. по рссски подбором :D

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

...Или, если были бы известны настройки, которые были при двух температурах наружного воздуха...
Это, наверное - вариант попроще.
Изображение

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

кароче докладаю господа специалисты.
пол холодный. поменял насторойки на 0,2 и +20 т пом. +20 оставил.
привод крана закрыт полностью в правов крайнем положении на цихре 0
температура на входе в теплый пол (термометр стоит после крана) после смены параметров или в процессе или независимо от их изменения начала расти до +75 гр. чего по априори не должно быть.
и вот мне че подумалось
Принимаем гипотезу что отсекающий датчик исправен. должен осуществляется под мес обратки, т.е водички с т меньшей. а де ее взять? Я запустил типа отопление в первом контуре но t в помещении +15 а за бортом +26 соответственно циркуляции в контуре основного отопления нет, насос молчит и (если я не прав поправьте) обратку из этого контура использовать невозможно гидравлика, вакуум, т.к. циркуляции в этом контуре нет. А де трехходовому крану взять обратку на подпитку теплого пола, праильна только с обратки бойлера а там с гулькин нос ее т.е. на обратке бойлера t на выходе в районе +75-+60 расхода нет в доме не живут. ну моют посуду 2 раза в дени и 2 раза в неделю моются(люди старые).
При таком раскладе как мне кааэца теплый пол буит работать кагда реально буит работать контур отопления или в режиме мануального управления.
Ежели не прав поправьте. Понимаю че нет схемы, постараюсь выложить но в посте прошлого года она есть.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Не прав.
Изображение

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Кузнецов Д А";p="15675501"]попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)

[/quote] это делали?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Конечно, хозяин - барин...
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится ко всей системе, включая котёл, а не к конкретному контуру... :?
Последний раз редактировалось tiptop 03 июл 2008, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

http://photofile.ru/users/eva17/2708983 ... nImageLink[/img]
не сооброжукак фотку вставить[/url]

Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:

здесь вся система отопленияв процессе монтожа. Еще без стяжки.
Не прав.

почему не прав. Пол работает только в том случае, если открыт трешшодовый кран. т.е. присутствует хоть минимальная подача прямой воды, в том положении когда он переведен на подачу обратки циркуляции нет. Воздух? не понимаю откуда он там может быть ведь при открытом кране циркуляция есть. Другого варианта как ток который я изложил выше в голову не приходит.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="tiptop";p="15675759"]Конечно, хозяин - барин...
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится к котлу, а не к контуру... :?[/quote] почему не к контуру, как я понял по инструкции для каждого контура задается своя программа
программ всего три:
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
те, я думаю надо 1-ый контур в деж режим, а 2-ой в "отопл и гвс"

так делали так или нет?

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

по гидравлике скорее всего все правильно сделано, и по автоматике видимо тоже, раз все работало

надо отключить отопление 1-ый шаг
2-ой шаг настроить пол
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

Кузнецов Д А с этого все и началось. Первый контурбыл переведен в режим приготовления толко ГМС т.е. готовил только горячую воду. Пол работае только в ручном режиме, когда трехходовый кран хоть чуть чуть приоткрыт для прямой подаче в ачтомате не греет нет циркуляции, обратка теп. пола холодная. тотому и вкючил отопление в первом контере и то условно т.к. t в комнате установлена +15 а за окном +25 т.е. насос циркуляции 1-го контура не работает.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

повторю 3-й раз,
вот так делали?
[quote="Кузнецов Д А";p="15675750"]
попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)
[/quote]
или так ваще не работает ниче?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

нет, я так не делал :oops: сегодня вечером попробую
хател бы понять физику процесса при таком раскладе кнопочек :?
ГВС буит работать?

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Кузнецов Д А";p="15675776"] или так ваще не работает ниче?[/quote]

Сегодня будем пробовать, но насколько я понимаю, в первом контуре (без смесителя) у нас отопление и ГВС, во втором контуре - ТОЛЬКО теплый пол с подмесом. Т.е. по логике, если первый контур мы выставим в режим "защита от замерзания" (а это и есть дежурный режим?) у нас должно прекратиться приготовление ГВС и перестать работать насос, который заставляет ГВС циркулировать (т.е. полотенцесушители должны стать холодными)?
Разве нет?
Схему отопления я приводила в прошлогоднем флейме, к сожалению посмотреть её не могу, т.к. када у меня нет:(

2 Дима Кузнецов: Правильно ли я понимаю, что схема отопления построена так, что теплый пол у нас является частью системы отопления, т.е. схема построена так, что при отключении отопления (переходе в летний режим - приготовления только ГВС), отключаются не только батареи, но ТП?

Или судя по схеме возможна работа теплого пола независимо от включенности/выключенности системы отопления?

Думаю, что для начала надо разобраться, это система так спроектирована или дело всё-таки в настройках контроллера?

Если кто-то может это понять по схеме, помогите, плииз...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

на каждый контур у Вас отдельный насос стоит, поэтому контуры должны работать независимо.
Нагрев гвс будет работать, если во втором контуре выставлена программа "отопление и гвс", даже если первый контур в деж режиме.

все сказанное - имхо

поробуйте, если нет, то будем думать дальше
алгоритмы работы контроллера я не знаю, поэтому методом проб, вообще алгоритмы очень плохо описаны в инструкциях виссмана, обычно приходится догадываться как и что работает.
Не знаю, потому что сами используем свободнопрограммируемые контроллеры, там что сам придумал так иработает.

зы: схама у вас правильная
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

СПАСИБО за внимание к нашей проблеме :agree:

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Кузнецов Д А";p="15675796"]
зы: схама у вас правильная[/quote]
Т.е. ТП ДОЛЖЕН работать при выключенном отоплении?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

определим понятияя включено и выключено :D
включено - насос отопления или теплого пола или бойлера - работает
выключено - не работает

так вот мне кажется, что насос отопления выключится, а бойлера и ТП будет работать в моем варианте.

зы: насос бойлера работает только при темп-ре в бойлере ниже заданной, насос ТП работает либо постоянно (что скорее всего) либо возможно еще как то, (это сервисные настройки)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Кузнецов Д А";p="15675800"]определим понятияя включено и выключено :D
[/quote]

Я думала, что:

"отопление включено" - в первом контуре нажаты пыпочка с краником и батареей;
"отопление выключено" - в первом контуре нажата пыпочка тока с краником:) :oops:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

че нажато - не важно, важно работает насос или нет

"пыпочки" у Вас три
[quote="Кузнецов Д А";p="15675772"]
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
[/quote]
в первых 2-х случаях насос отопления (точнее контура) работать не должен имхо
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Ответить