Виссман витогаз 100, работа теплого пола вопросы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
[quote="AD 66";p="15675710"]еще вопрос
вот как то не удобно перестраивать эти кривые под температуру за бортом.ю
[/quote]
Если бы была известна устраивающая Вас температура подачи тёплого пола при -25*С и при, например, +10*С,
то из семейства кривых можно было бы выбрать подходящую под это кривую (не забывать - с учётом заданной обычно температуры внутреннего воздуха!).
Один раз, и навсегда.
вот как то не удобно перестраивать эти кривые под температуру за бортом.ю
[/quote]
Если бы была известна устраивающая Вас температура подачи тёплого пола при -25*С и при, например, +10*С,
то из семейства кривых можно было бы выбрать подходящую под это кривую (не забывать - с учётом заданной обычно температуры внутреннего воздуха!).
Один раз, и навсегда.

кароче докладаю господа специалисты.
пол холодный. поменял насторойки на 0,2 и +20 т пом. +20 оставил.
привод крана закрыт полностью в правов крайнем положении на цихре 0
температура на входе в теплый пол (термометр стоит после крана) после смены параметров или в процессе или независимо от их изменения начала расти до +75 гр. чего по априори не должно быть.
и вот мне че подумалось
Принимаем гипотезу что отсекающий датчик исправен. должен осуществляется под мес обратки, т.е водички с т меньшей. а де ее взять? Я запустил типа отопление в первом контуре но t в помещении +15 а за бортом +26 соответственно циркуляции в контуре основного отопления нет, насос молчит и (если я не прав поправьте) обратку из этого контура использовать невозможно гидравлика, вакуум, т.к. циркуляции в этом контуре нет. А де трехходовому крану взять обратку на подпитку теплого пола, праильна только с обратки бойлера а там с гулькин нос ее т.е. на обратке бойлера t на выходе в районе +75-+60 расхода нет в доме не живут. ну моют посуду 2 раза в дени и 2 раза в неделю моются(люди старые).
При таком раскладе как мне кааэца теплый пол буит работать кагда реально буит работать контур отопления или в режиме мануального управления.
Ежели не прав поправьте. Понимаю че нет схемы, постараюсь выложить но в посте прошлого года она есть.
пол холодный. поменял насторойки на 0,2 и +20 т пом. +20 оставил.
привод крана закрыт полностью в правов крайнем положении на цихре 0
температура на входе в теплый пол (термометр стоит после крана) после смены параметров или в процессе или независимо от их изменения начала расти до +75 гр. чего по априори не должно быть.
и вот мне че подумалось
Принимаем гипотезу что отсекающий датчик исправен. должен осуществляется под мес обратки, т.е водички с т меньшей. а де ее взять? Я запустил типа отопление в первом контуре но t в помещении +15 а за бортом +26 соответственно циркуляции в контуре основного отопления нет, насос молчит и (если я не прав поправьте) обратку из этого контура использовать невозможно гидравлика, вакуум, т.к. циркуляции в этом контуре нет. А де трехходовому крану взять обратку на подпитку теплого пола, праильна только с обратки бойлера а там с гулькин нос ее т.е. на обратке бойлера t на выходе в районе +75-+60 расхода нет в доме не живут. ну моют посуду 2 раза в дени и 2 раза в неделю моются(люди старые).
При таком раскладе как мне кааэца теплый пол буит работать кагда реально буит работать контур отопления или в режиме мануального управления.
Ежели не прав поправьте. Понимаю че нет схемы, постараюсь выложить но в посте прошлого года она есть.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Конечно, хозяин - барин...
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится ко всей системе, включая котёл, а не к конкретному контуру...
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится ко всей системе, включая котёл, а не к конкретному контуру...
Последний раз редактировалось tiptop 03 июл 2008, 13:23, всего редактировалось 1 раз.

http://photofile.ru/users/eva17/2708983 ... nImageLink[/img]
не сооброжукак фотку вставить[/url]
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
здесь вся система отопленияв процессе монтожа. Еще без стяжки.
почему не прав. Пол работает только в том случае, если открыт трешшодовый кран. т.е. присутствует хоть минимальная подача прямой воды, в том положении когда он переведен на подачу обратки циркуляции нет. Воздух? не понимаю откуда он там может быть ведь при открытом кране циркуляция есть. Другого варианта как ток который я изложил выше в голову не приходит.
не сооброжукак фотку вставить[/url]
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
здесь вся система отопленияв процессе монтожа. Еще без стяжки.
Не прав.
почему не прав. Пол работает только в том случае, если открыт трешшодовый кран. т.е. присутствует хоть минимальная подача прямой воды, в том положении когда он переведен на подачу обратки циркуляции нет. Воздух? не понимаю откуда он там может быть ведь при открытом кране циркуляция есть. Другого варианта как ток который я изложил выше в голову не приходит.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="tiptop";p="15675759"]Конечно, хозяин - барин...
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится к котлу, а не к контуру...
[/quote] почему не к контуру, как я понял по инструкции для каждого контура задается своя программа
программ всего три:
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
те, я думаю надо 1-ый контур в деж режим, а 2-ой в "отопл и гвс"
так делали так или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
по гидравлике скорее всего все правильно сделано, и по автоматике видимо тоже, раз все работало
надо отключить отопление 1-ый шаг
2-ой шаг настроить пол
Но, вроде бы, "дежурный режим" - это относится к котлу, а не к контуру...
программ всего три:
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
те, я думаю надо 1-ый контур в деж режим, а 2-ой в "отопл и гвс"
так делали так или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
по гидравлике скорее всего все правильно сделано, и по автоматике видимо тоже, раз все работало
надо отключить отопление 1-ый шаг
2-ой шаг настроить пол
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
Кузнецов Д А с этого все и началось. Первый контурбыл переведен в режим приготовления толко ГМС т.е. готовил только горячую воду. Пол работае только в ручном режиме, когда трехходовый кран хоть чуть чуть приоткрыт для прямой подаче в ачтомате не греет нет циркуляции, обратка теп. пола холодная. тотому и вкючил отопление в первом контере и то условно т.к. t в комнате установлена +15 а за окном +25 т.е. насос циркуляции 1-го контура не работает.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
повторю 3-й раз,
вот так делали?
[quote="Кузнецов Д А";p="15675750"]
попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)
[/quote]
или так ваще не работает ниче?
вот так делали?
[quote="Кузнецов Д А";p="15675750"]
попробуйте для 1-го контура поставить Дежурный режим (пиктограмма кружок с верт палочкой в верхней части)
а для 2-го отопление и ГВС (радиатор и краник)
[/quote]
или так ваще не работает ниче?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
[quote="Кузнецов Д А";p="15675776"] или так ваще не работает ниче?[/quote]
Сегодня будем пробовать, но насколько я понимаю, в первом контуре (без смесителя) у нас отопление и ГВС, во втором контуре - ТОЛЬКО теплый пол с подмесом. Т.е. по логике, если первый контур мы выставим в режим "защита от замерзания" (а это и есть дежурный режим?) у нас должно прекратиться приготовление ГВС и перестать работать насос, который заставляет ГВС циркулировать (т.е. полотенцесушители должны стать холодными)?
Разве нет?
Схему отопления я приводила в прошлогоднем флейме, к сожалению посмотреть её не могу, т.к. када у меня нет:(
2 Дима Кузнецов: Правильно ли я понимаю, что схема отопления построена так, что теплый пол у нас является частью системы отопления, т.е. схема построена так, что при отключении отопления (переходе в летний режим - приготовления только ГВС), отключаются не только батареи, но ТП?
Или судя по схеме возможна работа теплого пола независимо от включенности/выключенности системы отопления?
Думаю, что для начала надо разобраться, это система так спроектирована или дело всё-таки в настройках контроллера?
Если кто-то может это понять по схеме, помогите, плииз...
Сегодня будем пробовать, но насколько я понимаю, в первом контуре (без смесителя) у нас отопление и ГВС, во втором контуре - ТОЛЬКО теплый пол с подмесом. Т.е. по логике, если первый контур мы выставим в режим "защита от замерзания" (а это и есть дежурный режим?) у нас должно прекратиться приготовление ГВС и перестать работать насос, который заставляет ГВС циркулировать (т.е. полотенцесушители должны стать холодными)?
Разве нет?
Схему отопления я приводила в прошлогоднем флейме, к сожалению посмотреть её не могу, т.к. када у меня нет:(
2 Дима Кузнецов: Правильно ли я понимаю, что схема отопления построена так, что теплый пол у нас является частью системы отопления, т.е. схема построена так, что при отключении отопления (переходе в летний режим - приготовления только ГВС), отключаются не только батареи, но ТП?
Или судя по схеме возможна работа теплого пола независимо от включенности/выключенности системы отопления?
Думаю, что для начала надо разобраться, это система так спроектирована или дело всё-таки в настройках контроллера?
Если кто-то может это понять по схеме, помогите, плииз...
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
на каждый контур у Вас отдельный насос стоит, поэтому контуры должны работать независимо.
Нагрев гвс будет работать, если во втором контуре выставлена программа "отопление и гвс", даже если первый контур в деж режиме.
все сказанное - имхо
поробуйте, если нет, то будем думать дальше
алгоритмы работы контроллера я не знаю, поэтому методом проб, вообще алгоритмы очень плохо описаны в инструкциях виссмана, обычно приходится догадываться как и что работает.
Не знаю, потому что сами используем свободнопрограммируемые контроллеры, там что сам придумал так иработает.
зы: схама у вас правильная
Нагрев гвс будет работать, если во втором контуре выставлена программа "отопление и гвс", даже если первый контур в деж режиме.
все сказанное - имхо
поробуйте, если нет, то будем думать дальше
алгоритмы работы контроллера я не знаю, поэтому методом проб, вообще алгоритмы очень плохо описаны в инструкциях виссмана, обычно приходится догадываться как и что работает.
Не знаю, потому что сами используем свободнопрограммируемые контроллеры, там что сам придумал так иработает.
зы: схама у вас правильная
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
определим понятияя включено и выключено
включено - насос отопления или теплого пола или бойлера - работает
выключено - не работает
так вот мне кажется, что насос отопления выключится, а бойлера и ТП будет работать в моем варианте.
зы: насос бойлера работает только при темп-ре в бойлере ниже заданной, насос ТП работает либо постоянно (что скорее всего) либо возможно еще как то, (это сервисные настройки)
включено - насос отопления или теплого пола или бойлера - работает
выключено - не работает
так вот мне кажется, что насос отопления выключится, а бойлера и ТП будет работать в моем варианте.
зы: насос бойлера работает только при темп-ре в бойлере ниже заданной, насос ТП работает либо постоянно (что скорее всего) либо возможно еще как то, (это сервисные настройки)
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
че нажато - не важно, важно работает насос или нет
"пыпочки" у Вас три
[quote="Кузнецов Д А";p="15675772"]
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
[/quote]
в первых 2-х случаях насос отопления (точнее контура) работать не должен имхо
"пыпочки" у Вас три
[quote="Кузнецов Д А";p="15675772"]
1 дежурный
2 гвс
3 отопление и гвс
[/quote]
в первых 2-х случаях насос отопления (точнее контура) работать не должен имхо