Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

protherm ремонт

Сообщение zei »

Здравствуйте. У меня вопрос, не держит трехходовый кран(клапан которым подпитываешь СО), при
работющем котле вода из СО выдавливается в трубу подачи воды к котлу. При этом котел трешит, громко. Что делать? Котел protherm leopard турбо.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Где его можно купить через интернет, у нас городок небольшой, здесь нету.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Надо бы полную информацию по поводу марки котла сколько времени он в работе, и подробно что происходит в разных режимах, почему такой, а не иной вывод. Поидее там должен быть обратный клапан=возможно промывкой как сказал jvolfss всё обойдется.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

zei Вы в профиле место жительства не указали.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Protherm leopard турбо, в эксплуатации 1 год. ГВС работает нормально, треска нет. Как только запускается СО, то начинается треск и вчера трубу(металопластик) с подачи холодной воды к котлу сорвало.

Sonic
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 13:06
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение Sonic »

А давление какое в котелке Может просто подпитать нужно
Или теплообменник Завоздушен

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым, включите котел на СО=шум будет или нет?

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Все сделал как сказал Святослав, шум есть. Сначала потише, потом также. Сместитель открыт.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

-Шумит контур отопления, избыточное давление сбрасывает по возможности, но надо открутить колпачок-пробку на насосе и убедиться, что насос крутится во время работы на СО.
При условии что давление есть и вращении насоса можно предопределить -накипь, и ещё слить воду из СО и открутить соединение между котлом и трубой по подаче-возможно затор, проверить фильтр на обратке если таковой есть.

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Промыл теплообменник, накипи не было, но была грязь. Промыл фильтры, открыл колпачек на насосе и все заработало. Спасибо.

Добавлено спустя 9 часов 11 минут 53 секунды:

Проработал полночи, потом тоже самое, только треска нету. Работает , потом сам отключается не набрав температуру. Тут же включается и так пока не закрою кран подачи холодной воды к котлу.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

zei-котёл пол ночи проработал на отопление?
Очень интересно, а случаем не перепутаны ли трубы подключения Х/В и Г/В, как то он у Вас странно реагирует на даление воды в трубах.
Попробуйте погонять в разных режимах с отоплением и без как он себя ведёт подробненько опишите.

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Нет не перепутал. Холодная-где подпитка СО.

Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд:

ГВС работает нормально. СО подымает градусов 60-65, потом начинает отключатся, сразу включается и так постоянно пока не перекроешь холодную воду. Только воду закрыл ,все котел работает нормально.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Вот здесь что-то непонятно.
Какую воду при отоплении закрываете?
Чем и как промывали теплообменник?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Кран стоит перед котлом на подаче холодной воды к котлу. Вот его и закрываю. Накипи в теплообменнике не было. Но все равно заливал антинакипь. Стоял 2 часа. Было маленько ржавчины.

Добавлено спустя 11 минут:

Еще бьет в трубу(подача холодной воды) она горячая на метр от котла. И пламя в горелке меняется, тоесть мощность котла. Кран закрываешь (подача холодной воды)- пламя не прыгает, котел работает нормально.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Сложно конечно, если учесть что контура несоединяются; в режиме ЗИМА он работает несколько часов до определенной температуры выставленной на панели, а после начинает быть чувствительным к присутствию Х/В...я zei ничего неупустил, может Вы поправите меня, может я что-то не допонял, а как у Вас перекрывается стояк Г/В(если он есть) и что в эти минуты переключения делает насос? А бойлера нет?

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Стояка гор. воды нет. С котла выходит гор. вода, и по полу развязка в туалет в баню и на кухню.

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:

Циркуляционный насос во время включения гор. воды выключается.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

zei
Святослав спрашивал Как вы перекрываете подачу гол. воды -непосредственно под котлом или где?
Я правильно понял Святослав?

zei У вас случайно в контуре отопление давление не изменяется. И какая у вас СО?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Святослав";p="15678048"]Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым[/quote]

При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло.
Думается мне что обратник подклинило :roll:

Эврика :lol: ,у Вас похоже не работает расширитель, нагретой воде некуда деваться так как смесительзакрыт она продавливается назад
Последний раз редактировалось Святослав 02 авг 2008, 22:08, всего редактировалось 2 раза.

zei
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Югорск ХМАО Югра

Сообщение zei »

Подача холодной воды перекрывается перед котлом. Давление не изменяется, нет ну естественно при нагревании СО до 80 градусов давление подымается с 1.5 до 2.2. СО однотрубная.

Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:

Выключите Х/В на входе воды в котел, откройте кран разбора Г/В(смеситель) и оставте его открытым

При выключеном котле в режиме отопление с контура отопления не начнет падать давление по манометру на табло

Нет давление не падает. Со сместителя вода не идет.