гидравлический разделитель

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

гидравлический разделитель

Сообщение DениSS »

Пришла стрелка сегодня, что не пойму как ее ставить :? Что-то сдается мне что она ставится горизонтально :shock: Раньше с ними не сталкивался.. Горизонтально ставить ее или вертикально?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

зря не учил ненецкий :D но вопрос остался: будет ли работать горизонтально?
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="DениSS";p="15678952"]зря не учил ненецкий :D [/quote]
Я тоже не учил, но слова horizontalen и vertikalen дались лехко :pilot:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

madved
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 20:55
Репутация: 1
Откуда: Новосибирск

Сообщение madved »

элементарно!
на рисунке конкретно виды пары отверстий 1 и 2, 3 и 4 между которыми переставляется слив и выпуск для верт и горизонт установки.
что и написано поненашему.
неужели никто нам не переведет??? а то за словарем тянуться...

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

horizontalen и vertikalen дались лехко
А может там написано: наша стрелка уставливается не vertikalen как обычно а horizontalen, а может найн вертикален онли горизонтален,хто ж их разберет то..
Похоже наше дело труба..

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

полюбому гидроразделитель будет работать, а воздухоотводчик и сброс шлама НЕТ

Аватара пользователя
Тутмос
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 13 авг 2008, 19:57
Репутация: 4

Сообщение Тутмос »

При горизонтальном монтаже:
№1 глушится или термодатчик
№2 глушится или термодатчик
№3 магнит(опция)
№4 шламоотвод
и в соответствии с рисунком слева-обратка,справа-прямая греющяя сторона подключяется снизу(со стороны американок)

При вертикальном монтаже:
№1 глушится или термодатчик
№2 воздухаотводчик
№3 шламоотвод
№4 магнит (опция)
прямая на потребителя рядом с №1
обратка греющей стороны рядом с №4