Помогите, померла Beretta

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Помогите, померла Beretta

Сообщение Испытуемый »

Впезапно умер настенник Beretta - лампочка об аварии не загорается, при включении питания котел шевелит трехходовиком и жужжит насосом, на чем все и заканчивается - искры нет, газа тоже. Рядом есть котел -донор. Поменял платы, прозвонил датчик протока (замыкается при протоке), мембрану с микриком, аварийный термостат (замкнут). Что еще сделать?
По ходу дела : после грозы Vaillant 240-3 приказал долго жить, симптомы теже что и у беретты. Поменял плату на новую - лучше не стало. Дисплей и лампочки не горят. Платы дисплея в наличии нет. Вопрос тот же - как быть?
Помогите, погибаю.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Прозванивать проводку. Менять газовый клапан. Много чего еще можно сделать.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Забыл написать - газовый клапан поменял. Не помогло

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Меряй напряжение в розетке, и после стбилизатора. Напряжение между нейтралью и землей.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Испытуемый,
Какая модель Беретты имеется ввиду?

Mr.Piper
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 07:44
Репутация: 0
Откуда: Смоленск

Сообщение Mr.Piper »

если это Mynute из старых то какой (турбик / атмосферник). Где стоит?
К чему спрашиваю: в могоэтажках на поквартирке, возможно образование избыточной тяги - крыльчатка вентилятора вращается при выключенном котле - воздушный прессостат замыкается. Т.е
мы включаем котел, а тот думает что уже работает.
Лечится небольшим поднятием порога срабатывания прессостата

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Как лечить пороги срабатывания пресостата?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="Гость";p="15679974"]Беретта атмосферная. Висит на кухне. ...[/quote]
"РАЦИЯ - НА ТАНКЕ..." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Не пойму кто автор темы - ты или Испытуемый?

Ждем ответа от автора темы.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Пардон, уже крыша едет - забыл авторизироваться. Котел атмосферный. Проблемы с тягой были при включенной вытяжке, но сейчас не тот вариант.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Датчики проверю. Там один НТС и аварийный термостат. Термостат замкнут.
Насчет вайланта :
- котел атмосферный
- питание на плату приходит, дисплей и лампочки не светятся
Дальше все как у беретты - при включении шевелит трехходовым, жужжит насосом, потом все замолкает и не реагирует ни на отбор ГВС, ни на кручение ручек.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

На днях была аналогичная ситуация с Vaillant TEC на котел было подано больше 430 вольт(стоял стабилизатор на квартиру АТЛАНТ-тоже сгорел).На плате дисплея взорвались микросхемы,вышла из стоя основная плата и датчик давления.Клиенты все поменяли на новые ,а с энергетиками судиться будут .так как сгорела все в доме.
Начни проверки питания на плату дисплея.Думаю что платы прейдеться менять!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Испытуемый,
На Беретте панель такая?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Lavrishin

Панель практически такая, только розжиг там не пьезо, а электро

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Испытуемый,
Смотри документацию в личке.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Lavrishin,
большое с пасибо за manual. Буду разбираться.

Испытуемый
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 авг 2008, 08:12
Репутация: 0
Откуда: Новочеркасск

Сообщение Испытуемый »

Большое спасибо за помощь!! Beretta ожила - помогла замена НТС датчика (хотя новый показывает такое же сопротивление как и старый).
К вайланту заказал плату дисплея - попробую. Вроде других вариантов нет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»