Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mogul
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:08
Репутация: 0

Нержава в ситеме отопления

Сообщение mogul »

Думаю в своей СО тёплых полов использовать классические регистры, сваренные в среде аргона из тонкостенной нержавейки. Такое решение навеяно во-первых более стойкими характеристиками нержавейки, чем например медь, по отношению к цементной стяжке пола, в которой они будут замоноличены, а во-вторых более равномерной усреднённой температуре поверхности по всей площади тёплого пола по сравнению с повсеместно используемыми разнодлинными петлями контуров тёплого пола из полимерных материалов, где всегда происходит постоянное снижение температуры воды , а значит и температуры поверхности чистового покрытия пола, независимо от конфигурации и геометрии петли.
И тут у меня возникают вопросы:1) как можно устранить главный негативный фактор моего решения – завоздушивание горизонтального регистра? Организовать спускники воздуха при этом нереально исходя из конструкции и толщины стяжки пола. Играться с уклонами? 2) Из школьной физики известно, что у нержавы низкий коэффициент теплопроводности. Поэтому для лучших тепловых свойств пола необходимо будет обеспечить максимальный контакт цементной стяжки с трубами регистра например введением в состав пластификатора. Как при этом свести к минимуму эффект тепловой инерции пола для улучшения автоматической регулировки температуры поверхности пола в каждой комнате, где будут т.п.?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Нержавейка в среде аргона - это конечно песня, но неуместная в данном случае.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Возможно mogul является обладателем большого количества этого материала и причём за даром, тогда почему нет? Но[quote="mogul";p="15683241"]
... Поэтому для лучших тепловых свойств пола необходимо будет обеспечить максимальный контакт цементной стяжки с трубами регистра например введением в состав пластификатора... [/quote]
с устройством ТП автор, по всеё видимости, не знаком. Если не выполнить демпферных вставок, полы просто поднимутся, где и как это делать подскажут специалисты.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось транзит 11 окт 2008, 10:23, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

дык разная температура по длине петли это не всегда плохо. Так краевые зоны спецом делают более горячими.
а воздух возможно действительно выгнать будет сложно, некоторые перемычки могут остаться завоздушенными. уклон конечно необходимо тем более с трубами это не проблема.
а не теплопроводнось не обращайте внимания не меньше чем у полипропилена точно, основное сопротивление - контактное перехода от трубы на стяжку.

mogul
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 17:08
Репутация: 0

Сообщение mogul »

спасибо за конкретные ответы и прошу понять, что когда я открывал эту тему, то меньше всего думал об экономическом вопросе. Главное для меня - это технические моменты и проблемы!

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Похоже, что для клиента вопрос денег не важен... :D Завоздушивание - то его не будет, если скорость в трубе будет больше определенной скорости (зависит от диаметра). Труба при укладке должна быть строго горизонтальной. И тогда достаточно воздушников на коллекторах. Коллекторы должны быть обязательно, или надо петли делать равной длины, с сопротивлением, пропорциональным их тепловой мощности.
А вообще, дело не стоит тех сложностей, которые будут с монтажем нержавейки. :D Лучше взять стандартное решение на пластике или металлопластике. Можно ведь и из этих материалах сделать надежно! :D

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Вот именно.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Если нет перепада температуры по длине ветки теплого пола, значит не происходит процесса теплопередачи от теплоносителя в помещение - т.е. теплый пол неэффективен и не отапливает помещение.