Yunkers WR10P - гаснет и трудно поджигается фитиль
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 246
- Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
- Репутация: 5
- Откуда: г.Азов
колонка юнкерс
Вам необходимо произвести демонтаж пилотной горелки. Проверить не забит ли прдуктоми горения жиклёр пилотной горелки. При этом проверить чистоту сеточки через которую поступает воздух на запальник.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
То, что надо чистить запальник - вне всякого сомнения, и в первую очередь. Заодно надо бы промыть горелку от пыли, теплообменник и сетку по воде на входе в колонку.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="Alekz";p="15685882"]Заодно и тягу в дымоходе проверьте. Ведь если с поддувом работает, значит дело не только в давлении газа, а еще и в тяге, т.е. нет нормальной тяги, значит нет нужного наклона пилотного пламени и электрод (термопара) не нагревается.[/quote]
От тяги форма пламени на запальнике не зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="Alekz";p="15685882"]Заодно и тягу в дымоходе проверьте. Ведь если с поддувом работает, значит дело не только в давлении газа, а еще и в тяге, т.е. нет нормальной тяги, значит нет нужного наклона пилотного пламени и электрод (термопара) не нагревается.[/quote]
От тяги форма пламени на запальнике не зависит.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!