Yunkers WR10P - гаснет и трудно поджигается фитиль

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Заодно и тягу в дымоходе проверьте. Ведь если с поддувом работает, значит дело не только в давлении газа, а еще и в тяге, т.е. нет нормальной тяги, значит нет нужного наклона пилотного пламени и электрод (термопара) не нагревается.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

её хоть раз кто нибудь вскрывал настраивал чистил???
чисть канализацию и никого не бойся

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

колонка юнкерс

Сообщение _Валентин_ »

Вам необходимо произвести демонтаж пилотной горелки. Проверить не забит ли прдуктоми горения жиклёр пилотной горелки. При этом проверить чистоту сеточки через которую поступает воздух на запальник.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Увеличте зазор между форсункой и трубочкой до 4-5мм. Немного ростяните пружину на конце пилотной горелки. Почистите термопару от налета!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

У WR-10P нет сетки на воздух к запальнику.
Надо звать сервисника на ТО, он прочистит трубку, как правильно писали, на входе трубки будет комок войлока.
Capituleizen? Nein!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

То, что надо чистить запальник - вне всякого сомнения, и в первую очередь. Заодно надо бы промыть горелку от пыли, теплообменник и сетку по воде на входе в колонку.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

[quote="Alekz";p="15685882"]Заодно и тягу в дымоходе проверьте. Ведь если с поддувом работает, значит дело не только в давлении газа, а еще и в тяге, т.е. нет нормальной тяги, значит нет нужного наклона пилотного пламени и электрод (термопара) не нагревается.[/quote]
От тяги форма пламени на запальнике не зависит.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

И в догонку зарегистрироваться не мешало бы.Для лутшего диалога.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Попробуй:
Как погаснет колонка, выключи и запускай только через 10-15 минут. Должна запуститься сразу.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

[quote="Алексей-сервис";p="15685911"]От тяги форма пламени на запальнике не зависит.[/quote] А вот и неправда ..... запальник без нормальной тяги горит "свечкой" и термопары НЕ касается, если удерживать клапан розжига и слегка подуть на запальник, - сразу же все включается!

Ответить