Вопрос по регуляции температуры (ГВС)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Вопрос по регуляции температуры (ГВС)

Сообщение antei »

Коллеги , подскажите, как оптимально без больших капиталовложений улучшить ситуацию с темп ГВС.

Проблема: скачет температура (в душе) при использовании других точек водоразбора. Понятно что "придушена" линия ГВС идущая через настенник (42 квТ) . Количества и степени нагрева ГВС явно достаточно , но вот разница сопротивлений ХВС и ГВС делает свое черное дело при изменении водоразбора.
Еще, стоит насост на подкачку, настроен на диапазон 3 - 4 . (тоже оказывает влияние)

Я вот думаю, если поставить на входе перед точками потребелния в коллектор ХВС и коллектор ГВС редуктора давления настроенные на пример на 2 -2,5 не улучшит ли это данную ситуацию ? Можно ли редуктор ставить на ГВС ?

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

редуктора помогут
ставить на гвс можно
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

редуктора ставить можно , но эффект будет нулевой. Лучше после котла поставить любой бойлер литров хоть на сто , а разбор уже из него , но температура постоянная , хоть расход абсолютно так же будет меняться при открывании других точек водоразбора. Тема проверена на салонах красоты , а там клиентам моют головы и каждый градус чувствуется.
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

А как же сопротивление теплообменника ? Ведь все равно при такой схеме 3-4 потребителя не посадишь, теплообменник не пропустит?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

бойлер в этом случае работает просто как аккумулятор или термос , и вода остывает , но совсем незначительно. При желании можно держать на подогреве , если бойлер электро , или слегка подогревать спиралью , если водо-водяной . В парикмахерских , кто приходит первый , просто спускает первую порцию воды , если она остыла за ночь в бойлере и дальше всю смену пользуются горячей водой
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А может начать с регулировки насоса? Настроить его так что бы при расходе на душ насос работал постоянно и не выключался. Потом посмотреть давление в динамике при работе душа и при отрытии второй точки и настроить редуктора на меньшее давление... что то типа так....
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

может-как в ИТП сделать -по приоритету подключить. там ведь -сначала вентиляция, потом ГВС -потом прочая лабуда. так и тут - первым от котла душ подключить а потом всякие мойки-помойки...

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="представитель fondital";p="15687296"]редуктора помогут
ставить на гвс можно[/quote]

Спасибо, начну с редукторов :)

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Правильно настроенный мембранный бак должен помочь.

Если Вам хватает 2-2,5 зачем насос настроен на 3-4?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

если кол-во горячей воды хватает установи смеситель для душа с терморегуляцией правда цена 0т 3000 руб или трехходовой регулятор для ГВС фирмы ESBE

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»