Коллеги , подскажите, как оптимально без больших капиталовложений улучшить ситуацию с темп ГВС.
Проблема: скачет температура (в душе) при использовании других точек водоразбора. Понятно что "придушена" линия ГВС идущая через настенник (42 квТ) . Количества и степени нагрева ГВС явно достаточно , но вот разница сопротивлений ХВС и ГВС делает свое черное дело при изменении водоразбора.
Еще, стоит насост на подкачку, настроен на диапазон 3 - 4 . (тоже оказывает влияние)
Я вот думаю, если поставить на входе перед точками потребелния в коллектор ХВС и коллектор ГВС редуктора давления настроенные на пример на 2 -2,5 не улучшит ли это данную ситуацию ? Можно ли редуктор ставить на ГВС ?
Вопрос по регуляции температуры (ГВС)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
редуктора ставить можно , но эффект будет нулевой. Лучше после котла поставить любой бойлер литров хоть на сто , а разбор уже из него , но температура постоянная , хоть расход абсолютно так же будет меняться при открывании других точек водоразбора. Тема проверена на салонах красоты , а там клиентам моют головы и каждый градус чувствуется.
отсутствие результата-тоже результат
бойлер в этом случае работает просто как аккумулятор или термос , и вода остывает , но совсем незначительно. При желании можно держать на подогреве , если бойлер электро , или слегка подогревать спиралью , если водо-водяной . В парикмахерских , кто приходит первый , просто спускает первую порцию воды , если она остыла за ночь в бойлере и дальше всю смену пользуются горячей водой
отсутствие результата-тоже результат