оцените систему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
добрый
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:54
Репутация: 0
Откуда: Cтавропольский кр КМВ

оцените систему отопления

Сообщение добрый »

нарисовал новую схему отопления просьба оценить.просчитал программкой скачанной здесь теплопотери внутри помещения . вопросы такие : 1 будет ли хорошо работать длина стояков получается почти 12 метров.правильно или нет выбраны насосы .обвязку котла и бойлера не нарисовал полностью.можно или нет заменить трехходовые краны чем нибудь подешевле например перепускным .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Я не проектировщик, но бываю поблизости... :cool:
ИМХО, и насосы, и диаметры с хорошим запасом. Соответственно, резервы экономии в них, но не в автоматике :roll:
Ну и на такие мелочи, как обвязка стрелки (так ли она необходима) обратите внимание. Подачи сверху, обратки снизу, тёплый пол тоже куда-нить пониже.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

добрый
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:54
Репутация: 0
Откуда: Cтавропольский кр КМВ

Сообщение добрый »

будет ли нормально работать теплый пол от одного стояка на разных этажах.как у меня изображено .теплый пол 1 этажа находится ниже уровня стрелки гдето на 1.5 метра .

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Если ниже - то да. Только лучше всё-таки от коллектора. Я люблю с расходомерами :idea: .
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

добрый

А что обозначает прямоугольник, на котором сверху толи манометр толи термометр и откоторого запитан расширитель?

Ваша установка полностью для напольного, или радиаторное тоже имеется.(из вашего рисунка непонятно)

Ненравятся 3-трехходовики, заглушите одну сторону, будет вам 2-хходовой.

Какая у вас общая площадь в кв.м.?
Это большое жилое здание или всеже частный дом?

"Есть у меня смутные сомнения", что с насосами у вас перебор.
Особенно с тем что у котла!!!
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

добрый
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:54
Репутация: 0
Откуда: Cтавропольский кр КМВ

Сообщение добрый »

прямоугольник это гидрострелка.установка для радиаторного 2стояка ппр32 и напольного 1 стояк 25ппр отопления. дом площадью 240м кв .

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

пытался нарисовать вместо трехходового препускной но как не пробовал получается подсос воды через обратный клапан.если ктото ставил раскажите хотябы на словах.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

чисто по схемке - нарисовано так что кругом только подача судя по стрелочкам. и непонятно где ветки кончаются.
Последний раз редактировалось Babar 04 янв 2009, 12:48, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="добрый";p="15691272"]прямоугольник это гидрострелка.установка для радиаторного 2стояка ппр32 и напольного 1 стояк 25ппр отопления. дом площадью 240м кв .

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

пытался нарисовать вместо трехходового препускной но как не пробовал получается подсос воды через обратный клапан.если ктото ставил раскажите хотябы на словах.[/quote]

Бросаите это дело, пока жертв небыло.:wink:
Или слушаите опытных и умных дядек.

Вот вам фаил
http://adm-energy.narod.ru/ESBE.pdf

Особое внимание для вас на страницах:

12-13 -выбор клапана на радиаторное о.
40-схема ОС .
43-45-выбор необходимого клапана на напольное.

Если у вас получаеться несколько коллекторов напольного, выходы должны разветвлят из одного смесительного узла, только на обратках из каждого коллектора необходим балансовый вентиль, чтобы увязать их между собой.

И ненужно выдумывать"велосипед", за вас уже все придуманно. :lol:



Сколько квадратов под Напольным, и сколько под радиаторным.
А что у вас напольное тоже из ППР!?
Последний раз редактировалось sterroid 04 янв 2009, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

добрый
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:54
Репутация: 0
Откуда: Cтавропольский кр КМВ

Сообщение добрый »

Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="добрый";p="15691279"]Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять[/quote]

Сколько квадратов под Напольным, и сколько под радиаторным.


Балансовых будет максимум три штуки, по количеству коллекторов.
И все у смесительного узла.

Если вы что-то не понимаете из моих слов, не нужно отвечать глупостью, лучше переспросите! :lol:

Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:

[quote="добрый";p="15691279"]Чето многовато балансировочных вентилей получается какой нибудь еще откажет буду потом бегать щас я попробую еще одну схемку сваять[/quote]

Устанавливаю балансовые фирмы Comap, на свои системы ИТП , где мощьности и нагрузки вомногом привышают ваши. :evil:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote=""Лёлик"";p="15691259"] бываю поблизости... [/quote]
Хорош прибедняться.
На мой взгляд, со стрелкой сильно напутано, очень.
А в остальном, все с запасом, с перспективой :D .
На 30кВт котелка 32-80 насос- С ЗАПАСОМ. Да и остальные насосы то же.
Со стрелкой разобраться и будет рабочая, с запасом, схема.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Бред и отсебятина, в его случае можно обоитись двумя насосами.
Но если человеку нравиться делать, ничем необоснованные дорогостоящие "проекты", то вперед. :D


a-x-e-l-1

Запас запасу рознь, а здесь на лицо перебор, даже без расчетов и учета принципов проектирования систем отопления.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

добрый
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 дек 2008, 21:54
Репутация: 0
Откуда: Cтавропольский кр КМВ

Сообщение добрый »

чем критиковать обяснили бы как обойтись двумя насосами .я не жадный люблю все делать капитально .но не вижу большой разницы если мне сделают отсебятину в фирме какой нибудь опэтный монтажник на них я поставил крест .здесь хоть вы покритикуете глядиш найдем зерно .

Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

Схема эта не плохая но у меня может не получится протащить столько труб на верхние этажи еще ведь надо гвс .да и насосных груп многовато а эти балансировочные вентили штука надежная или нет.площадь радиаторного отопления мансарда -60квм 1 этаж-67 квм цоколь 36квм . площадь теплых полов 1этаж кухня 30квм цоколь прихожая и мастерская30квм

Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:

Не сердитесь на меня .не хотел никого огорчать.в прошлой теме я выкладывал кольцевую схему .доработал ее немного по вашим рекомендациям прошу посмотреть ее .что лучше и надежнее стрелка или кольцо .в моем случае растояние до радиаторов на каждом этаже примерно одинаковое .разводку к радиаторам планирую выполнить ппр20 подключение диагональное кол-во элементов почти везде достигает 20-22 штуки радиаторы алюминиевые .на полы сподогревом со временем как разбогатею куплю такие же насосные группы да врежу их в обратку кольца.

Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

Не сердитесь на меня .в прошлой теме я выкладывал схему типа кольцевой по Вашим рекомендациям ее доработал .хочу вам опять ее показать ,что лучше и надежней кольцо или стрелка?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

a-x-e-l-1Именно так, бываю поблизости, можно даже сказать - чаще, чем надо :oops: ...
sterroid, всё в нашей жизни отсебятина, а приложенная картинка - это что, икона?
добрый, моя отсебятина считает, что Ваш вариант - двухтрубка без стрелки и котлового насоса, просто с коллектором на то количество контуров, которое считаете нужным. За счёт экономии добавить смесители на все контура с хорошей автоматикой. Подключение радиаторов предусмотреть с возможностью плавной регулировки (ей и отбалансируете).
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="добрый";p="15691303"]чем критиковать обяснили бы как обойтись двумя насосами .[/quote]
С Вашими запросами двумя насосами не обойтись. Минимум три - радиаторы, полы, бойлер. Все остальное - лекарство от лишних денег. На мой взгляд, стрелка гораздо логичнее и понятнее, чем кольцевая схема ( фото внизу).

Но дело не в этом. Вот сейчас минус десять. Все огрехи отопления чувствуются очень хорошо, особенно при сложной архитектурной части. У Вас ведь и дом с претензиями, как и система отопления? :)
Бойтесь открытых пространств, комнат с количеством окон больше одного, лестничных клеток, балконных дверей. А то насосы то работать будут, а ветер будет волосы шевелить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote=""Лёлик"";p="15691308"]a-x-e-l-1Именно так, бываю поблизости, можно даже сказать - чаще, чем надо :oops: ...
sterroid, всё в нашей жизни отсебятина, а приложенная картинка - это что, икона?
добрый, моя отсебятина считает, что Ваш вариант - двухтрубка без стрелки и котлового насоса, просто с коллектором на то количество контуров, которое считаете нужным. За счёт экономии добавить смесители на все контура с хорошей автоматикой. Подключение радиаторов предусмотреть с возможностью плавной регулировки (ей и отбалансируете).[/quote]

Лучше строить по "иконам", чем пожинать горькие плоды отсебятины. :wink:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Code, а другой фотки этой котельной нет? Чет я не догнал, как стрелка у тебя подключена.
Я все по проще делаю.
Полипропилен в этой котельной не мой. Мое только железо. :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[quote="a-x-e-l-1";p="15691292"] Со стрелкой разобраться и будет рабочая, с запасом, схема.[/quote]
добрый, а запас Вам нужен?
принцип верный, просто как правило со стрелкой делают объекты гораздо большие по мощности при наличии разных по своим характеристикам потребителей (радиаторное + ТП +воздушное отопление + прочие прибамбасы). по крайней мере мне так казалось. А на такие небольшие обёмы делают обычные до банальности схемы.[/b]

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="a-x-e-l-1";p="15691361"]Code, а другой фотки этой котельной нет? Чет я не догнал, как стрелка у тебя подключена.[/quote]
Еще бы :D
Фотки нету, на пальцах так:
1) Полы (и полотенечник) сверху, смесительный узел от них. Хм, работает, в полотенечнике автоматический воздухоотводчик стоит на всякий случай.
2) Радиаторы без смесительного узла ушли вправо вперемешку с котлом.
3) Отводы на бойлер внизу налево.
4) металлопластовая труба - временная подпитка.
5) резервные подключения в стрелку на черный день для ТТ и аккумулятора.
Чиста Де Дитрих :mrgreen:
Там еще идет XBC/ГВС на котел мимо стрелки, туманит сознание.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Babar Ага, или при наличии встроенного насоса (например в настеннике), когда без стрелки не обойтись.
sterroid, что-то мне подсказывает, что по той "иконе" себе я бы не стал делать...
добрый, а чего производитель рекомендует - не пробовали смотреть? В этом бакси котловой насос есть?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Ответить