вариант отопления второго этажа

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lessnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 23:46
Репутация: 0

вариант отопления второго этажа

Сообщение Lessnik »

Есть следующая проблема:
Старый частный дом с недавно надстроенным вторым этажем. Первый этаж отапливается АОГВ 11,6, который давно требует замены (почти 30 лет уже!), горячее водоснабжение - от газовой колонки.
Второй этаж - 40 кв.м., стены утеплены пенопластом 10-15см. Есть мысль, на замену старому АОГВ купить новый, но взять двухконтурный. Систему отопления первого этажа переделывать нет желания, только меняется котел, а второй контур планирую закольцевать насосом через 3-4 радиатора на втором этаже. Как думаете - будет работать?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

мудрите
Последний раз редактировалось sterroid 25 янв 2009, 01:26, всего редактировалось 2 раза.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Второй контур для ГВС. Он в приоритете. Одновремено работать контура не будут.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

да и температурный график для ГВС уж точно не для системы отопления.

Lessnik, вы сами так решили сделать, или вас кто надоумил?
Как уже сказали работать не будет. Если вы будите новые трубы тянуть с второго этажа, к котлу, так и завяжитесь на старую систему.
А второй контур используите по назначению для ГВС.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="Mike08";p="15693294"]Второй контур для ГВС. Он в приоритете. [/quote]
Ух ты. Приоритет на АКГВ. Супер. Подскажи модель котелка, с приоритетом. :D
А почему бы не поставить насос на всю систему, а не только на второй этаж. Балансировать ведь упаришся.
ГВС с АКГВ ты снимешь столько, что только руки помыть хватать будет. Повесь нормальный настенник, а лучше поставь напольник с бойлером. Колонку тогда можно убрать, головных болей станет меньше.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="a-x-e-l-1";p="15693309"]
Ух ты. Приоритет на АКГВ. Супер. [/quote]
Автор говорил о замене старого АОГВ на новый двухконтурный котел не уточняя его марку.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Re: вариант отопления второго этажа

Сообщение a-x-e-l-1 »

2Mike08:[quote="Lessnik";p="15693282"] Есть мысль, на замену старому АОГВ купить новый, но взять двухконтурный. [/quote]
Не вижу даже намека на какой то другой котел, кроме АКГВ.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Ну тут уже филология вступает в спор типа : казнить нельзя помиловать.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Re: вариант отопления второго этажа

Сообщение LEX »

[quote="Lessnik";p="15693282"]Систему отопления первого этажа переделывать нет желания, только меняется котел, а второй контур планирую закольцевать насосом через 3-4 радиатора на втором этаже[/quote]

Ух ты! :shock: До чего только люди не додумаются! А зачем именно так?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Lessnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 23:46
Репутация: 0

Сообщение Lessnik »

Дело в том, что в настоящее время к контуру отопления первого этажа нет никаких претензий, тепла везде хватает, и не хотелось бы после замены котла и запуска отопления на второй этаж как-то нарушить работу системы на первом. А так - вроде кажется, что поскольку контуры независимы, то взаимовлияния быть не должно, или я ошибаюсь? Такой вариант мне кажется наиболее простым в реализации.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="Lessnik";p="15693413"]А так - вроде кажется, что поскольку контуры независимы, то взаимовлияния быть не должно, или я ошибаюсь? [/quote]
"Нет ничего независимого; существует только взаимосвязь, поскольку все волны равно зависят от моря."

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Lessnik, хотябы карандашиком набросай, как ты хочешь зацепить 2-й этаж.Я вижу твою мысль примерно так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

a-x-e-l-1 - нарисивол абсолютно верное решение-подключение по так называемой многоконтурной схеме подключения.Единственное-лучше обратку(если возможно) пустить от правой батареи чтобы проток через все батареи уравнять.

Lessnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 23:46
Репутация: 0

Сообщение Lessnik »

[quote="АНДРИК 551";p="15693430"]a-x-e-l-1 - нарисивол абсолютно верное решение-подключение по так называемой многоконтурной схеме подключения.Единственное-лучше обратку(если возможно) пустить от правой батареи чтобы проток через все батареи уравнять.[/quote]

Наверное все же возьму за основу такую схему, в моем случае она будет выглядеть скорее так, но не совсем понял про обратку от правой батареи :?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Первый этаж остановишь, при таком подключении.
АНДРИК 551 имел ввиду такое подключение. "Попутка" ее называют. Но при наличии на ветке 3-4 радиаторов это, в общем, не особо актуально. Можно и тупиковую делать, как на моем рисунке.
Подключать надо тоже, как у меня нарисовано.
По твоей схеме надо насос переставить. Тогда у тебя оба этажа на насосе будут сидеть. Заодно нарисовал пожелание АНДРИК 551, попутка так будет выглядеть. Обратный клапан лепестковый, безпружинный. Но, при отсутствии напруги, второй этаж все равно останется без тепла.
А почему ты крылья первого этажа на разной высоте подсоединяешь? На мой взгляд, это не есть гуд.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Lessnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 23:46
Репутация: 0

Сообщение Lessnik »

Если уж быть совсем точным, то у меня существующая система и планируемая выглядят следующим образом. Просто вчера не было времени нарисовать все так подробно.
Кстати, у меня на 1-м этаже часть отопления выполнена просто толстыми трубами, без радиаторов. Если одну такую-же толстую трубу вместо радиаторов пустить по 2-му этажу, то нельзя ли вообще обойтись без насоса, или тут дело не в диаметре труб?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Заканчиваите свои произведения искуств выкладывать в формате *.BMP

Их всеравно не видно, админ закрыл этот формат. :lol:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Lessnik
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2009, 23:46
Репутация: 0

Сообщение Lessnik »

Прошу прощения, увлекся.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

По последнему рисунку отопление второго этажа работать не будет.
Ставь насос только на второй этаж и комнатный термостат не помешает.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

А что помешает воде побежать через короткую ветку (комната3) вместо того чтобы циркулировать аж через второй этаж. Вентили хоть будут?

Ответить