Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
вариант отопления второго этажа
Есть следующая проблема:
Старый частный дом с недавно надстроенным вторым этажем. Первый этаж отапливается АОГВ 11,6, который давно требует замены (почти 30 лет уже!), горячее водоснабжение - от газовой колонки.
Второй этаж - 40 кв.м., стены утеплены пенопластом 10-15см. Есть мысль, на замену старому АОГВ купить новый, но взять двухконтурный. Систему отопления первого этажа переделывать нет желания, только меняется котел, а второй контур планирую закольцевать насосом через 3-4 радиатора на втором этаже. Как думаете - будет работать?
Старый частный дом с недавно надстроенным вторым этажем. Первый этаж отапливается АОГВ 11,6, который давно требует замены (почти 30 лет уже!), горячее водоснабжение - от газовой колонки.
Второй этаж - 40 кв.м., стены утеплены пенопластом 10-15см. Есть мысль, на замену старому АОГВ купить новый, но взять двухконтурный. Систему отопления первого этажа переделывать нет желания, только меняется котел, а второй контур планирую закольцевать насосом через 3-4 радиатора на втором этаже. Как думаете - будет работать?
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
мудрите
Последний раз редактировалось sterroid 25 янв 2009, 01:26, всего редактировалось 2 раза.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
да и температурный график для ГВС уж точно не для системы отопления.
Lessnik, вы сами так решили сделать, или вас кто надоумил?
Как уже сказали работать не будет. Если вы будите новые трубы тянуть с второго этажа, к котлу, так и завяжитесь на старую систему.
А второй контур используите по назначению для ГВС.
Lessnik, вы сами так решили сделать, или вас кто надоумил?
Как уже сказали работать не будет. Если вы будите новые трубы тянуть с второго этажа, к котлу, так и завяжитесь на старую систему.
А второй контур используите по назначению для ГВС.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Mike08";p="15693294"]Второй контур для ГВС. Он в приоритете. [/quote]
Ух ты. Приоритет на АКГВ. Супер. Подскажи модель котелка, с приоритетом.
А почему бы не поставить насос на всю систему, а не только на второй этаж. Балансировать ведь упаришся.
ГВС с АКГВ ты снимешь столько, что только руки помыть хватать будет. Повесь нормальный настенник, а лучше поставь напольник с бойлером. Колонку тогда можно убрать, головных болей станет меньше.
Ух ты. Приоритет на АКГВ. Супер. Подскажи модель котелка, с приоритетом.

А почему бы не поставить насос на всю систему, а не только на второй этаж. Балансировать ведь упаришся.
ГВС с АКГВ ты снимешь столько, что только руки помыть хватать будет. Повесь нормальный настенник, а лучше поставь напольник с бойлером. Колонку тогда можно убрать, головных болей станет меньше.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Re: вариант отопления второго этажа
2Mike08:[quote="Lessnik";p="15693282"] Есть мысль, на замену старому АОГВ купить новый, но взять двухконтурный. [/quote]
Не вижу даже намека на какой то другой котел, кроме АКГВ.
Не вижу даже намека на какой то другой котел, кроме АКГВ.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Re: вариант отопления второго этажа
[quote="Lessnik";p="15693282"]Систему отопления первого этажа переделывать нет желания, только меняется котел, а второй контур планирую закольцевать насосом через 3-4 радиатора на втором этаже[/quote]
Ух ты!
До чего только люди не додумаются! А зачем именно так?
Ух ты!

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
Дело в том, что в настоящее время к контуру отопления первого этажа нет никаких претензий, тепла везде хватает, и не хотелось бы после замены котла и запуска отопления на второй этаж как-то нарушить работу системы на первом. А так - вроде кажется, что поскольку контуры независимы, то взаимовлияния быть не должно, или я ошибаюсь? Такой вариант мне кажется наиболее простым в реализации.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
[quote="АНДРИК 551";p="15693430"]a-x-e-l-1 - нарисивол абсолютно верное решение-подключение по так называемой многоконтурной схеме подключения.Единственное-лучше обратку(если возможно) пустить от правой батареи чтобы проток через все батареи уравнять.[/quote]
Наверное все же возьму за основу такую схему, в моем случае она будет выглядеть скорее так, но не совсем понял про обратку от правой батареи
Наверное все же возьму за основу такую схему, в моем случае она будет выглядеть скорее так, но не совсем понял про обратку от правой батареи

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Первый этаж остановишь, при таком подключении.
АНДРИК 551 имел ввиду такое подключение. "Попутка" ее называют. Но при наличии на ветке 3-4 радиаторов это, в общем, не особо актуально. Можно и тупиковую делать, как на моем рисунке.
Подключать надо тоже, как у меня нарисовано.
По твоей схеме надо насос переставить. Тогда у тебя оба этажа на насосе будут сидеть. Заодно нарисовал пожелание АНДРИК 551, попутка так будет выглядеть. Обратный клапан лепестковый, безпружинный. Но, при отсутствии напруги, второй этаж все равно останется без тепла.
А почему ты крылья первого этажа на разной высоте подсоединяешь? На мой взгляд, это не есть гуд.
АНДРИК 551 имел ввиду такое подключение. "Попутка" ее называют. Но при наличии на ветке 3-4 радиаторов это, в общем, не особо актуально. Можно и тупиковую делать, как на моем рисунке.
Подключать надо тоже, как у меня нарисовано.
По твоей схеме надо насос переставить. Тогда у тебя оба этажа на насосе будут сидеть. Заодно нарисовал пожелание АНДРИК 551, попутка так будет выглядеть. Обратный клапан лепестковый, безпружинный. Но, при отсутствии напруги, второй этаж все равно останется без тепла.
А почему ты крылья первого этажа на разной высоте подсоединяешь? На мой взгляд, это не есть гуд.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Если уж быть совсем точным, то у меня существующая система и планируемая выглядят следующим образом. Просто вчера не было времени нарисовать все так подробно.
Кстати, у меня на 1-м этаже часть отопления выполнена просто толстыми трубами, без радиаторов. Если одну такую-же толстую трубу вместо радиаторов пустить по 2-му этажу, то нельзя ли вообще обойтись без насоса, или тут дело не в диаметре труб?
Кстати, у меня на 1-м этаже часть отопления выполнена просто толстыми трубами, без радиаторов. Если одну такую-же толстую трубу вместо радиаторов пустить по 2-му этажу, то нельзя ли вообще обойтись без насоса, или тут дело не в диаметре труб?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По последнему рисунку отопление второго этажа работать не будет.
Ставь насос только на второй этаж и комнатный термостат не помешает.
Ставь насос только на второй этаж и комнатный термостат не помешает.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------