Уважаемые форумчане нужен ваш совет:
Есть 70 метров теплотрассы 4трубы из сшитого полиэтилена, обернутая в энергофлекс, заложенная на глубине 1,7м в трубы для наружной (оранжевой) канализации (ф250мм). Трубы укладывались на песчанную подушку, и сверху обсыпались слоем песка.
На 3 й год эксплуатации произошла разгермитизация канализационной трубы (причина неизвестна, видимо подвижки грунта), в трубу стала поступать грунтовая вода которая затекает в подвал здания через ввод в него трубы.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией? Что можно предпринять для загерметизации трубы(в результате необходимо что бы вода перестала поступать в подвал)? Заранее спасибо.
Разгермитизация наружной трассы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Разгермитизация наружной трассы
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Профи
- Сообщения: 518
- Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
- Репутация: 8
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
только на входе в подвал, выбрать сколько можно теплоизоляции из трубы и на ее место силиконовый герметик. я так понимаю откапывать все это (теплотрассу для ремонта)никто не хочет.
надеюсь всем понятно, что идея с герметиком возможно остановит поступление воды, но не уменьшит теплопотери изза намокшей изоляции.
надеюсь всем понятно, что идея с герметиком возможно остановит поступление воды, но не уменьшит теплопотери изза намокшей изоляции.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
Не знаю как у вас это сделано, обычно через фундамент труба проходит внутри гильзы. Подозреваю, что роль гильзы выполняет та же канализационная труба. Мы герметизируем зазор между трубой и гильзой термоусадочной муфтой такого типа: http://www.radspb.ru/REC_kolpaki.html
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
1.Если это пенополиуретан - нельзя (повредить полиэтилен можно).Dim@ писал(а):может кто пользовал двухкомпонентную пену?
2.Силиконовый герметик может не помочь (ИМХО). Поскольку трубы двигаться будут при нагреве-охлаждении. Их крепить надо на вводе. Можно каболкой попробовать промежутки законопатить, если зазоры небольшие.