Перепутали обратку и подачу

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Перепутали обратку и подачу

Сообщение demun666 »

Сделана обвязка котельной с газовым котлом SD Isofast и электрическим котлом, стоит насос на обратке системы отопления и на котле встроенный.
Вопрос:
1.Что может случиться с газовым котлом если перепутать обратку и подачу? (получается что насосы работают в "противоток").
2. Может ли лопнуть теплообменник в котле?
3. Можно ли просто перевернуть внешний насос чтобы избавиться от противотока, будет ли в этом случае работать система отопления?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А что трудно сделать(исправить) как надо вход-выход?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

demun666 писал(а):Можно ли просто перевернуть внешний насос чтобы избавиться от противотока, будет ли в этом случае работать система отопления?
Так у вас что - отопление НЕ РАБОТАЕТ ?
Поэтому вы решили пофилософствовать тут на общие темы ?

Аватара пользователя
ask them
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 янв 2010, 18:34
Репутация: 0

Сообщение ask them »

Ну у меня тоже перепутали. См. тему здесь http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Помёрз, попаниковал. Щас у меня щастье.
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

переделать немного проблематично....все зашито в стены....в первую очередь волнуют первые 2 вопроса, тк котел еще не запускался. а сей дефект обнаружили случайно...поэтому возникли вопросы. второй вопрос вызван тем что мне один человек сказал что при запуске если насосы будут работать в противоток котел очень быстро нагреется и может лопнуть теплообменник....

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

давайте схему
Все гениальное - просто.

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

Да не в схеме дело.... схема правильная и рабочая, стоит в нескольких домах....только в данном конкретном случае перепутаны прямой и подающий трубопровод у газового котла, и получается что насосы внешний и тот что в котле работают а противоток.

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

Да не в схеме дело.... схема правильная и рабочая, стоит в нескольких домах....только в данном конкретном случае перепутаны прямой и подающий трубопровод у газового котла, и получается что насосы внешний и тот что в котле работают в противоток.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Тут не вопросы надо задавать, а переделывать.
Мне не понятно, как это может получиться, что стоит насос в котле и внешний дополнительный и при этом
demun666 писал(а):все зашито в стены....
:?:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я не знаю устройство имено вашего котла. любой нормальный котёл рванет нахрен! датчик температуры стоит на подаче (выходе из котла) а туда подаётся холодная обратка! и предельник не спасёт. я так делал. не верите?
Встретил дизайнера - убей сразу!

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

Внешний стоит для электрокотла в случае если не работает газовый котел. котел sineur duval isofast

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Re:

Сообщение demun666 »

Honda писал(а):Тут не вопросы надо задавать, а переделывать.
Мне не понятно, как это может получиться, что стоит насос в котле и внешний дополнительный и при этом
demun666 писал(а):все зашито в стены....
:?:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

нарисуйте от руки квадратиками и кружочками с линиями...
Все гениальное - просто.

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

ОФФ....как тут редактить свои сообщения?? и как удалить не нужные(((

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

никак. сказал- отрезал
Все гениальное - просто.

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Re: Перепутали обратку и подачу

Сообщение demun666 »

собственно та схема что есть сейчас....все принциально....не стал прорисовывать всё...вроде итак все понятно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

И какой м...к, это придумал, и воплотил в жизнь?! :cry: :mad:
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

а что не так? то что перепутано согласен....а в остальном?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

demun666
Просто сделайте котловой контур - откройте перемычку, которая изображена чёрной линией на Вашей схеме.
Изображение

demun666
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 май 2009, 15:44
Репутация: 0

Сообщение demun666 »

в том то ипроблема что все в стенах спрят а разбирать их импосибл(( поэтому спрашиваю можно ли насос внешний перевернуть в другую сторону?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»