Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
xoxlopchik
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 00:44
Репутация: 0

Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Сообщение xoxlopchik »

Уважаемые Гуру, посмотрите пожайлуста схему, подскажите что не так.
И у меня еще такой вопрос. Я планирую в помещениях 1,2,3 на радиаторах ручными вентилями настроить
вручную расход теплоносителя, а как мне сделать, чтобы все эти помещения регулировались одним общим вентилем подскажите можно это сделать ,и как?
5 .jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Мда , забавно.
Трехходовик однако нужен на контур радиаторного отопления для качественного регулирования .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Сообщение Cанек_ »

Может вам такая схема больше понравится. Установите трехходовой на радиаторную ветку. Прицепите узел подмеса для Тп. Он у вас неработоспособный, насос надо на подачу после трехходового.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

На сколько квт котел? Гидрострела тут целесообразна? Санек хорошую схему предложил, только трехходовики везде нужны

xoxlopchik
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 00:44
Репутация: 0

Сообщение xoxlopchik »

Трехходовик однако нужен на контур радиаторного отопления
А какой треходовик нужен , смесительный или разделительный , и куда его лучше поставить?
Прицепите узел подмеса для Тп. Он у вас неработоспособный
Почему неработоспособный , вот по этой картинку я его сделал , может сдесь чтото нетак,
или я чтото не понял обясните? Изображение
На сколько квт котел?
котел виесман двухконтурный на 30кВт.
Читал что гидрострелка для котла это хорошо, и система проще поддается регулировке.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

:mrgreen: Для уменьшения разницы температур подачи - обратки, дабы не рвало чугунные теплообменники.В вашем случае достаточно гребенку 2х6 поставить, или проще - головной коллектор, тогда на котловой контур насос не понадобится.

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Сообщение Cанек_ »

Я где-то вас уже встречал, не тут ли http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum147/thread55387.html" onclick="window.open(this.href);return false; :lol:

xoxlopchik
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 00:44
Репутация: 0

Сообщение xoxlopchik »

Я где-то вас уже встречал, не тут ли
Да, тут.

Уважаемый Санек, подскажите плиз , если мне собрать такой смесительный узел как Вы предолжили ,
то мне какой трехходовой брать смесительный или разделительный . А датчик , он что дает команду
насосу на вкл. выкл. , тоесть когда температура в контуре повысится он даст команду и насос выключится ,
но тогда небудет циркуляции в контуре .
И еще трехходовой , он что один раз регулируется , выставил температуру , какая положена для т/п и все.


Прокоментируйте плиз мой вариант смесительного узла, он будет работать, а то я уже пловину собрал,
но в принципе переделать непроблема, буду признателен за советы .

p. s. (может я не прав сильно не пинайте , я ведь не специалист в этой области , а сделать надо.)

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Так наймите специалиста . Сохраните себе деньги , время и нервы . Я вас уверяю .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

если все таки сам то существует несколько схем узлов ТП
чтоб без нервов то к спецу обратись
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

да и если настенный котел зачем дополнительная группа безопасности на СО?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Сообщение Cанек_ »

Посмотри один из вариантов ESBE VTA 322 t-35-60 гр. (//esberus.ru/magazin/), если регулировка будет ручная.Еще бывают термосмесители с выносным датчиком(его либо в пол ч/з гильзу,либо к коллектору).
Ну а про трехходовые с электроприводом написал аристошка.
Тот рисунок может не совсем удачный, может этоти проще. Насос просто в розетку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Сообщение Cанек_ »

В принципе, и ваш вариант должен работать. Ну что -то замудрено все, чем проще-тем лучше.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

да в принципе все просто
те же самые узлы показаны в моем файле что и на рисунке
просто управление термосмесительным клапаном можно сделать по разному
непосредственно, через термоголовку с капилляром или электроприводом
на крайний случай вручную как выше на фото
на данный клапан от (см.фото) можно поставить термоголовку с капилляром или электроприводом
санек к стати куда термоголовку дели она ж идет в комплекте с данным узлом DUALMIX?
у меня такой узел что то не пошел
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Сообщение Cанек_ »

аристошка писал(а):санек к стати куда термоголовку дели она ж идет в комплекте с данным узлом DUALMIX?
Этой картиной владеет другой художник :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Теплый пол из шлангов присоединенных к коллектору хомутами? :D Вот этому точно место в перлах! :)

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

из было из того и сваяли
наверно бухта халявных шлангов была вот и нашли куда применить :mrgreen:
я встречал систему водоснабжения на гибких резиновых шлангах и хозяева отказались менять требовали только колонку заменить
в одном коттедже систему на МП с прессфитингами Henco без опрессовки гильз ничего пару лет работало
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Стоит придавить где-то шланг, при устройстве стяжки, например, - и пипец работоспособности системы. :crying:

Аватара пользователя
Cанек_
Претендент
Претендент
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
Репутация: 1
Откуда: Оренбургская обл.

Re: Посмотрите плиз схему на работоспособность.

Сообщение Cанек_ »

Блин, а я даже и внимания не обратил-неужто резиновые? :shock:
У нас тут комерсы трубу завезли , где-то левую взяли (цена как МП) , а фитинги им дороги показались- от МП предлагают.
Труба 16 мм из пластика в два слоя коричневого цвета ( по-моему, под натяжные фитинги). Никто ее не берет, никто не знает что за труба? Короче, даже в деревне Оренбург я таких в продаже не видел.Там только Мп торгуют(Валтек и хенко)
Наверно, отрежу кусок и фотку выложу. Мож кто опознает. Вдруг путевая и по дешевке? На Тп пойдет.
Кстати, она чем то на эту похожа.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Скорее всего речь идет о сшитом полиэтилене. У нас сейчас в продаже KALDE . Многие практикуют для устройства теплых полов.
Один умелец себе по-бедности полы сваял из поливочного шланга - зеленый армированый капр. ниткой. Они продаются в накачаном состоянии, какими он их и залил бетоном. Думаю долго не прослужит, они слоятся изнутра и при пользовании хол. водой