Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Датчик протока для диспечиризации котельни

Сообщение Стажер »

Подскажите, какой смысл в установке на закрытую систему отопления датчика протока, если в котлах присутствует датчик давления? Если только защита насосов от работы в сухую, то можно ли на диспетчерский пульт вывести индикацию датчика давления?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

О каких котлах ведёте речь ?

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Конденсационных, каскад из трех
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Защита от сухого хода должна быть, это само собой.
А вот есть циркуляция в системе или нет - очень важный параметр.
Мне кажется, что реле протока - не очень надёжные устройства. Наверное, можно косвенным путём определить наличие циркуляциии, например, по перепаду давления на насосах.
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Защита от сухого хода должна быть, это само собой.

А вот есть циркуляция в системе или нет - очень важный параметр.
Остановилась циркуляция, следующее событие - замерзание системы отопления.
Мне кажется, что реле протока - не очень надёжные устройства. Наверное, можно косвенным путём определить наличие циркуляциии, например, по перепаду давления на насосах.
Изображение

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Re:

Сообщение Стажер »

tiptop писал(а): реле протока - не очень надёжные устройства. Наверное, можно косвенным путём определить наличие циркуляциии, например, по перепаду давления на насосах.
тогда как перепад давления вывести на диспетчерский пульт? от датчиков давления на подаче и обратке?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Аватара пользователя
Стажер
Претендент
Претендент
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 19:20
Репутация: 0

Сообщение Стажер »

Предусмотрено ли отслеживание циркуляции какими-либо нормативами?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""

Ответить