монтаж теплых полов

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
семен
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 22:49
Репутация: 0
Откуда: Дон.обл.Макеевка

монтаж теплых полов

Сообщение семен »

коллеги кто подскажет нужно ли устанавливать смесительные комплекты вколлекторах теплых полов если в доме смонтированы только теплые полы котел импортный двухконтурный

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

Тоесть отопление будет только теплые полы ? По всему дому ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а не проще один общий смеситель на весь дом в котельной?

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Если котел может работать на низкой температуре можно без СУ.
Как в советское время
котел импортный двухконтурный
:mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

семен писал(а):нужно ли устанавливать смесительные комплекты вколлекторах теплых полов если в доме смонтированы только теплые полы
В зависимости от того, какой результат нужен. Если не нужны в разные участки ТП подавать теплоноситель с сильно различающимися температурами, то хватит и одного. Или он вообще не нужен, как тут верно заметили, если котел поддерживает низкотемпературный режим.

Но вообще чревато, когда отопление токо ТП. На другом ресурсе уже эту тему всю обсудили
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Можно и я спрошу между делом :roll: А какую минимальную температуру можно держать в простом настенном котле, например тот же самый Бакси Эко 3 компакт? Когда встречаемся с спецами Бакси, как то этот вопрос всегда вылетает из головы, а потом вспоминается :heul:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

RUZALIN, слушай, хороший вопрос.
Я к примеру не знаю ответа. Думаю, что пофиг, лишь бы минимума горелки хватало :mrgreen:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Вот привет, T-RISC на плате переключаешь в ON и вуаля, от 30 до 45 градусов.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Котелок писал(а):от 30
RUZALIN видимо имел ввиду ДО 30 :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нет, до 30 не поставишь :mrgreen:

Именно в рабочем диапазоне интересует, от 30 до 80 градусов. По логике если на дисплее так можно поставить, котел значит нормально должен работать. Но не будет ли в каких то режимах, при заданной температуре например 35 градусов худо теплообменнику котла, не будет ли на нем конденсата.

Как то я че то свой вопрос то толком не могу сформулировать :mrgreen: В голове крутиться, но не выходит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

А зачем 35 та? Нормальный режим на теплые полы 50-40 . Тогда и конденсата не будет.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Лино писал(а):А зачем 35 та?
Чисто научный интерес, видимо :)
Лино писал(а): и конденсата не будет
Мне вообще сложно представить условия выпадения конденсата в настеннике:)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я немного не про теплые полы говорил, а просто о режиме котла. Название темы немного путает, извиняюсь.

Просто хочется попробовать сделать один объект на низкотемпературном режиме где то на грани. Но при этом на обычном настенном котле, не конденсационном. Рассчитать радиаторы на максимальную подачу где то 65 градусов и управлять котлом по погоде, где максимум на графике будет в самый холодный период 65 градусов. Тогда в большее время на подаче будет именно вот эти 30-50 градусов(когда на улице не самые холодное время). И вот это настораживает.

На радиаторах рассчитанных по графику 70/55, котел работающий по режиму "теплые полы"(30/45) дико тактует и не может прогревать дом, моделировали мы на практике такую ситуацию.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mij-gan писал(а):Мне вообще сложно представить условия выпадения конденсата в настеннике:)
Условия практически те же, что и в напольниках. Конденсат выпадает на верху пластинок оребрения и кое-где на трубках теплообменника, стекает вниз, где испаряется из-за высокой температуры. Далее-по кругу.

Аватара пользователя
Лино
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 18 апр 2010, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Лино »

На радиаторнойсистеме ращитаной на 70/55 при параметрах 45/30 ана и будет так работать . Система та ращитана на другой график ))) И на теплые полы фсёж поменьше тактует . Инерционность вывозит . Монолит бетона хороший теплоаккумулятор

семен
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 22:49
Репутация: 0
Откуда: Дон.обл.Макеевка

Re:

Сообщение семен »

Лино писал(а):Тоесть отопление будет только теплые полы ? По всему дому ?
трех этажный дом три коллектора 5_4_3 контура

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Пирамида ? :mrgreen:

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Это чё ? Перый эт. 25 кв ? Далее 20 и 15 ? :D

семен
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 22:49
Репутация: 0
Откуда: Дон.обл.Макеевка

Re:

Сообщение семен »

Котелок писал(а):Если котел может работать на низкой температуре можно без СУ.
Как в советское время
котел импортный двухконтурный
:mrgreen:
согласен спасибо без проблем

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Лино писал(а):На радиаторнойсистеме ращитаной на 70/55 при параметрах 45/30 ана и будет так работать . Система та ращитана на другой график
Это то понятно. Но радиаторы рассчитываются всегда на один график, по теплопотерям самого холодного периода года. Но после этого многие цепляют погодозависимость и подача на радиаторы по логике меняется. И в какой то момент подача в радиатор может быть и 30, 45 градусов например. вот тогда настенник начинает тактовать сильно. помогло бы в этом случае изменять мощность котла, но мы же не будем погодозависимо изменять и мощность котла :mrgreen:

В общем че то начал сомневаться я в логике работы по погоде и в низкой температуре на подаче в каких то режимах. По мне, так надо бы рассчитать радиаторы на определенную подачу, например 65 или 70 и держать на подаче котла эту температуру 65/50 или 70/55.

Давайте думать :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ответить