Отопление KAN vs Pexal

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
VictorSm
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 22:18
Репутация: 0

Отопление KAN vs Pexal

Сообщение VictorSm »

Делаю ремонт в высотной новостройке (25 этажей). Изначально отопление было разведено под стяжкой трубами KAN. При демонтаже стяжки в нескольких местах трубы повредили. Кроме того, боялся что в других местах могли появится микротрещины, которые со временем могут вылезти боком. По этому решил перекладывать отопление полностью. К сожалению при постановке задачи сантехникам материалы явно не оговорил (подразумевал что перекладывать будут тоже КАНом).

Короче в данный момент имею полностью смонтированное отопление но металлопласиковыми трубами PEXAL. Соединеня опресованные. Сантехники дают гарантию 3 года на все работы + предоставляют сертификаты на все материалы с гарантией в 50 лет.

Вот и мучают мучают меня сомнения – что лучше КАН или ПЕКСАЛ? По техническим характеристикам пексал ничем вроде не уступает кану. Отзывы положительный об обеих марках. Сдругой стороны часто встречается мнение что ложить отопление металлопластиком в стяжку не есть хорошо.

Новую стяжку еще не залили – переложить отопление еще раз можно довольно безболезненно (если не считать финансовой стороны). Но вот стоит ли?

Выскажите, пожалуйста, Ваши мнения.
Заранее благодарен.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

КАН -польская труба. ПЕКСАЛ -италия. И то , и то нормуль, если не подделка. Тока на PEXAL десять лет гарантии дают, а не 50

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VictorSm писал(а):встречается мнение что ложить отопление металлопластиком в стяжку не есть хорошо.
Особенно нехорошо это делать в высотных домах. Система фитинговых соединений у металлопластика менее надежна. Давление какое в системе ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

в квартирах я делаю только сшитым полиэтиленом PEX-A Rautitan Rehau, медью или сталью. чем то другим делать - можно круто попасть на бабки... Видел печальные последствия... Вот кстати статья даже есть: http://www.stroimteplo.ru/truby/truby" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Dim@ старая история
в статье говориться о подделке
а не о плохом качестве м/п трубы
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Santeh
Претендент
Претендент
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 01 июн 2010, 08:07
Репутация: 0

Re: Отопление KAN vs Pexal

Сообщение Santeh »

Советую только сшитый полиэтилен. Либо Rehau, либо Wirsbo, ориентир давление в системе.

VictorSm
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 22:18
Репутация: 0

Re: Отопление KAN vs Pexal

Сообщение VictorSm »

Спасибо за ответы.

Еще несколько вводных:
Отопление поквартирное.
Изначально (застройщиком) была положена труба KAN PE-Xc 18x2 DIN 168892.

Схема разводки следующая - в квартиру входит 4 трубы (2 входныхб 2 обратки).
Одна пара идет на радиаторы в гостинной и через гостинную в детскую.
Вторая идет на кухню и дальше в спальню.

Сейчас лежит Pexal 26х3 от вода в квартиру до гостинной и кухни
и Pexal 20x2 от гостинной/кухни до детской/спальни.

Судя по тех документации от Valsir толщина алюминиевого слоя для 36х3 - 0.65мм,
для 20х2 - 0.4 мм.
Полиэтилен Pex-b - Al - Pex-b.

Собственно основной вопрос звучит так - имеет ли смысл еще раз переложить отопление,
теперь уже трубой КАН, или текущая разводка Pexal-ом не хуже?

Спасибо!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VictorSm писал(а):имеет ли смысл еще раз переложить отопление
А с экслуатационщиками этот вопрос не согласовывали ?

VictorSm
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 22:18
Репутация: 0

Re:

Сообщение VictorSm »

Honda писал(а):А с экслуатационщиками этот вопрос не согласовывали ?
Нет, не согласовывал.

Да, еще один момент - на вход/выход отопленя в квартиру планирую ставить редукторы давления на 6 атмосфер.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VictorSm писал(а):на вход/выход отопленя в квартиру планирую ставить редукторы давления на 6 атмосфер.
:?: :?: :?:
Это абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие.

VictorSm
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 22:18
Репутация: 0

Re: Отопление KAN vs Pexal

Сообщение VictorSm »

На сколько я понимаю одна из основных причин, по которой МП начинает течь - превышение максимального
давления в системе.
Поскольку отопление разведено поквартирно, есть возможность поставить редукторы давления.
Типа он не должен пропустить давление больше 6 бар.

Кроме того планирую ставить счетчик тепла.

VictorSm
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 22:18
Репутация: 0

Re:

Сообщение VictorSm »

Honda писал(а): :?: :?: :?:
Это абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие.
Почему?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VictorSm писал(а):есть возможность поставить редукторы давления.
Типа он не должен пропустить давление больше 6 бар.
Прежде чем ставить редукторы нужно замерить рабочее давление в системе. Легко можно получить ситуацию, в которой отопление квартиры перестанет работать.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VictorSm писал(а):планирую ставить счетчик тепла
Тоже - нужно просчитывать и согласовывать с эксплуатационщиками. Или ультразвуковой счетчик ставить.
Не факт ещё, что получите разрешение на оплату тепла по счетчику, за исключением случаев, когда в проекте отопления изначально была предусмотрена установка квартирных счетчиков.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»