вот так вот сходу совет?Курчак писал(а):Разводку нужно делать 25 армированной трубой.

это, много получается, наверное 100 Вт/1м кв., или 100 Вт/м кубПятницa писал(а):дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повторю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
может конечно эта система и лучше подается регулировке, но чердак холодный, как утеплять этот паучёк?Пятницa писал(а):И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
to sander,sander писал(а):а формула пересчета мощности радиаторов:
Qфакт=Qтабл. *(температурный напор фактический/температурный напор табличный)^n
где n - показатель степени. Для стальных панельников вашего типоразмера типичное его значение 1,3-1,31