Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Курчак писал(а):Разводку нужно делать 25 армированной трубой.
вот так вот сходу совет? :mrgreen: а как же расчет?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Пятницa писал(а):тобы радиатор поимел всю свою мощ и отдал её, к нему надо , как RUZALIN сказал, подводить эту мощ теплоносителя.
И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
Все гениальное - просто.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Пятницa писал(а):И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
здравствуй прошлый век....
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Vyacheslav1972
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 18:04
Репутация: 0

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Сообщение Vyacheslav1972 »

Пятницa писал(а):дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повторю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
это, много получается, наверное 100 Вт/1м кв., или 100 Вт/м куб
Разница очень большая, например комната 9,3 м кв. - мощность радиатора 930 Вт или 0,93 кВт,
а если считать по объёму, эта еже комната 26 м куб., то получается - мощность рабиатора 2600 Вт или 2,6 кВт :( .
Последний раз редактировалось Vyacheslav1972 09 ноя 2010, 15:39, всего редактировалось 1 раз.

Vyacheslav1972
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 18:04
Репутация: 0

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Сообщение Vyacheslav1972 »

Пятницa писал(а):И лучше, чем ЕЦ с лучевой разводкой (паучком) на чердачке для этого - нет.
может конечно эта система и лучше подается регулировке, но чердак холодный, как утеплять этот паучёк?
Долбить перекрытие (доска +глина+опилки) и опускаться стояками в каждую комнату как-то не очень эстетично

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Vyacheslav1972 писал(а):Долбить перекрытие (доска +глина+опилки)
кстати вы потолок утепляли?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Vyacheslav1972
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 18:04
Репутация: 0

Re: Прошу помощи с проектом по отоплению

Сообщение Vyacheslav1972 »

sander писал(а):а формула пересчета мощности радиаторов:
Qфакт=Qтабл. *(температурный напор фактический/температурный напор табличный)^n
где n - показатель степени. Для стальных панельников вашего типоразмера типичное его значение 1,3-1,31
to sander,
Qфакт. - это теплопотери комнаты? Если не затруднит по-подробнее о расчете, пожалуйста...
Потолок - доска 40мм+глина с опилками 100мм и всё..

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Qфакт - это фактическая теплоотдача 1 секции либо панельного радиатора при условиях подачи теплоносителя отличающегося от режима 80/60 или 75/65.
В вашем случае подбираете размер панельного радиатора таким, чтоб его Qфакт было не ниже ваших расчитанных теплопотерь помещения (с учетом вентиляции).
Потолок нужно обязательно утеплить, 150 мм стекловаты со стороны чердака затянут по деньгам не много а эффект принесут огромный. Конечно правильнее всего было бы еще и сделать пароизоляцию потолка со стороны жилого помещения.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re:

Сообщение Курчак »

[quote="Пятницa"]дык для бытового расчёта и гуляющая по и-нету она вроде как одна:
1 кВт мощи радиатора на 1 м2 площади комнаты.
Но повтарю:
Я бы рассчитывал 1 кВт мощи на 1 м3 (куб) объёма помещения.
.........
Вы чего человеку мозги пудрите.На описку не похоже.По инету бытует мнение 100 Вт на 1м.кв.И при чём тут паучком и ЕЦ.Просто пофлудить решили.А 25 ка тут,считай или не считай ,самый то.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Ответить