проблемы по принудительному газоотводу

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

Mij-gan писал(а):5. WTC 45-A от Вейсхаупт - 151 Вт
У Вайса есть исполнение без насоса - мощность 62 Вт... :mrgreen: Интересно под ЕЦ конденсационник можно забабахать :roll: Если отключают електричество то на аккумуляторе с инвертором ваще долго должен протянуть.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Kokoshino писал(а):кислородное регулирование у кого еще есть? Я честно не в курсе...
У Вайланта
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

VikT писал(а):
Kokoshino писал(а):кислородное регулирование у кого еще есть? Я честно не в курсе...
У Вайланта
Не нашел... Кинь ссылку.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Извиняюсь, с ecoVIT перепутал
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

Kokoshino писал(а):
Kokoshino писал(а):Значит Бакси ВРУТ!!!http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... esidential
Кстати где друг наш Бакси? Я тут на весь форум Бакси врунами обозвал - хочу опровержения или доказательств. :cool:
Да мы не обижаемся, - грех на вас обижаться... :wink:
А по делу...
Модели BAXI Luna HT Residental 1.850, 1.990, 1.1000; все модели Power HT выдают 100% мощности при давлении до 5 мбар (есесно "в динамике"). Хотите верьте, хотите нет...
В этих моделях газ подается на всас вентилятора, и давление газопровода нужно лишь для преодоления сопротивления самого клапана. Реально пробовал (на "85") на 3 - 3,5 мбар - работает без ухудшения параметров дымовых газов...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

BAXI-Ural писал(а):Реально пробовал (на "85") на 3 - 3,5 мбар - работает без ухудшения параметров дымовых газов...
Ага, объявился! :D
На 85 - это чего? % от номинала? Параметры не уходшились - это понятно, а расход газа не проверял? Или как ты понял что мощность не упала? Мне слабо верится что даже при нулевом сопротивлении через 1/2 пройскочит больше семи кубов газа... надоть посчитать.
Да и на Вайсе тоже газ подается на всас, однако при 5 мбарах котел снижает мощность, но параметры при этом стоят.
Да и еще, чем тогда регулируется соотношение газ/воздух? Если при таких изменениях давления не меняются праметры? Кислородного та нетуть?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...
Лучшее решение - стандартное решение....

arslan
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 20:58
Репутация: 0

Re:

Сообщение arslan »

BAXI-Ural писал(а):
Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...
А газовый клапан без модуляции ?

arkadiimamont
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
Репутация: 7

Сообщение arkadiimamont »

Бакси как можно вентилятором регулировать количество газа т. е мощность?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Почитайте про сопло Ловаля, там я думаю аналогичный принцип работы

arslan
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 20:58
Репутация: 0

Сообщение arslan »

Dim@
Чёто не нашёл связи :D .

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

BAXI-Ural писал(а):
Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...
Ну дык и не понятно, воздух константа, давление газа у тебя перед котлом допустим 15 мбар (3/4 это гут) газовый клапан (пневмосвязанный регулятор) держит какое то значение открытия, и вот случилось страшное давление начинает проседать 15...10...5 мбар и что? параметры остались теже? воздух то как шел так и идет пневморегулитор не в курсе давления газа... как работает? Колись?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Kokoshino писал(а): как работает? Колись?
Ну хорошо... Постараюсь изложить общие принципы. :cool:
1.В котле горит газовоздунная смесь с избытком воздуха 30% (условно), т.е. воздуха в 13 раз больше по обьему, чем природного газа.
2. Условно в котел входит 13 "труб" воздуха и 1 "труба" газа одного диаметра (и сопротивления)
3. Источником воздуха является атмосфера со стабильным давлением "0", источником газа стабилизатор давления (автоматичаский газовый клапан) настроенный на "0".
4. При работе вентилятора создается разряжение (отрицательное давление) засасываются воздух и газ.
5. Атмосфера она большая в ней как был "0" так и остался.
6. Стабилизатор при разряжении на входе пытается восстановить давление до "0", открывается газовый клапан.
7.В результате соотношение газ воздух остается постоянным во всем диапазоне расхода (мощности)

Это упрощенный алгоритм, на самом деле все сложнее... :wink:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re:

Сообщение Kokoshino »

BAXI-Ural писал(а):
Kokoshino писал(а): как работает? Колись?
Ну хорошо... Постараюсь изложить общие принципы. :cool:
1.В котле горит газовоздунная смесь с избытком воздуха 30% (условно), т.е. воздуха в 13 раз больше по обьему, чем природного газа.
2. Условно в котел входит 13 "труб" воздуха и 1 "труба" газа одного диаметра (и сопротивления)
3. Источником воздуха является атмосфера со стабильным давлением "0", источником газа стабилизатор давления (автоматичаский газовый клапан) настроенный на "0".
4. При работе вентилятора создается разряжение (отрицательное давление) засасываются воздух и газ.
5. Атмосфера она большая в ней как был "0" так и остался.
6. Стабилизатор при разряжении на входе пытается восстановить давление до "0", открывается газовый клапан.
7.В результате соотношение газ воздух остается постоянным во всем диапазоне расхода (мощности)

Это упрощенный алгоритм, на самом деле все сложнее... :wink:
Ага, т.е. стабилизатор всегда держит 0, понял. Ну да наверно при 3/4 арматуры можно высосать 65 кВт... Хотя лучше посчитать, а еще лучче проверить :D

Ответить