У Вайса есть исполнение без насоса - мощность 62 Вт...Mij-gan писал(а):5. WTC 45-A от Вейсхаупт - 151 Вт
проблемы по принудительному газоотводу
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Да мы не обижаемся, - грех на вас обижаться...Kokoshino писал(а):Кстати где друг наш Бакси? Я тут на весь форум Бакси врунами обозвал - хочу опровержения или доказательств.Kokoshino писал(а):Значит Бакси ВРУТ!!!http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... esidential
А по делу...
Модели BAXI Luna HT Residental 1.850, 1.990, 1.1000; все модели Power HT выдают 100% мощности при давлении до 5 мбар (есесно "в динамике"). Хотите верьте, хотите нет...
В этих моделях газ подается на всас вентилятора, и давление газопровода нужно лишь для преодоления сопротивления самого клапана. Реально пробовал (на "85") на 3 - 3,5 мбар - работает без ухудшения параметров дымовых газов...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Kokoshino
- Профи

- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Ага, объявился!BAXI-Ural писал(а):Реально пробовал (на "85") на 3 - 3,5 мбар - работает без ухудшения параметров дымовых газов...
На 85 - это чего? % от номинала? Параметры не уходшились - это понятно, а расход газа не проверял? Или как ты понял что мощность не упала? Мне слабо верится что даже при нулевом сопротивлении через 1/2 пройскочит больше семи кубов газа... надоть посчитать.
Да и на Вайсе тоже газ подается на всас, однако при 5 мбарах котел снижает мощность, но параметры при этом стоят.
Да и еще, чем тогда регулируется соотношение газ/воздух? Если при таких изменениях давления не меняются праметры? Кислородного та нетуть?
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
Лучшее решение - стандартное решение....
Re:
А газовый клапан без модуляции ?BAXI-Ural писал(а):Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
-
arkadiimamont
- Претендент

- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
- Репутация: 7
- Kokoshino
- Профи

- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Ну дык и не понятно, воздух константа, давление газа у тебя перед котлом допустим 15 мбар (3/4 это гут) газовый клапан (пневмосвязанный регулятор) держит какое то значение открытия, и вот случилось страшное давление начинает проседать 15...10...5 мбар и что? параметры остались теже? воздух то как шел так и идет пневморегулитор не в курсе давления газа... как работает? Колись?BAXI-Ural писал(а):Пардоньте, - это модель 1.850, а подключение по газу там - 3/4". Мощность определяется количеством воздуха (оборотами вентилятора), газ "тащится" за воздухом (пневмосвязанное управление). Если не хватает газа, "уплывают" кислород и СО, вплоть до отрыва пламени...Kokoshino писал(а):На 85 - это чего? % от номинала?
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну хорошо... Постараюсь изложить общие принципы.Kokoshino писал(а): как работает? Колись?
1.В котле горит газовоздунная смесь с избытком воздуха 30% (условно), т.е. воздуха в 13 раз больше по обьему, чем природного газа.
2. Условно в котел входит 13 "труб" воздуха и 1 "труба" газа одного диаметра (и сопротивления)
3. Источником воздуха является атмосфера со стабильным давлением "0", источником газа стабилизатор давления (автоматичаский газовый клапан) настроенный на "0".
4. При работе вентилятора создается разряжение (отрицательное давление) засасываются воздух и газ.
5. Атмосфера она большая в ней как был "0" так и остался.
6. Стабилизатор при разряжении на входе пытается восстановить давление до "0", открывается газовый клапан.
7.В результате соотношение газ воздух остается постоянным во всем диапазоне расхода (мощности)
Это упрощенный алгоритм, на самом деле все сложнее...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Kokoshino
- Профи

- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re:
Ага, т.е. стабилизатор всегда держит 0, понял. Ну да наверно при 3/4 арматуры можно высосать 65 кВт... Хотя лучше посчитать, а еще лучче проверитьBAXI-Ural писал(а):Ну хорошо... Постараюсь изложить общие принципы.Kokoshino писал(а): как работает? Колись?![]()
1.В котле горит газовоздунная смесь с избытком воздуха 30% (условно), т.е. воздуха в 13 раз больше по обьему, чем природного газа.
2. Условно в котел входит 13 "труб" воздуха и 1 "труба" газа одного диаметра (и сопротивления)
3. Источником воздуха является атмосфера со стабильным давлением "0", источником газа стабилизатор давления (автоматичаский газовый клапан) настроенный на "0".
4. При работе вентилятора создается разряжение (отрицательное давление) засасываются воздух и газ.
5. Атмосфера она большая в ней как был "0" так и остался.
6. Стабилизатор при разряжении на входе пытается восстановить давление до "0", открывается газовый клапан.
7.В результате соотношение газ воздух остается постоянным во всем диапазоне расхода (мощности)
Это упрощенный алгоритм, на самом деле все сложнее...