Не знаю еще что там, даже пока не ясно сколько камер.sander писал(а):может там просто селективное покрытие стекла? это легко может обьяснить К стеклопакета в районе 1 - 1,1
Помогите принять решение! Теплопотери ч/з "аргон"-стекло.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re:
Кто ищет, тот что-то знaет.
И это всё?Помощница писал(а):Вот я и дождалась ответа....
Вот такой он.
Даже эти скудные данные не внушают доверия, но позволяют сделать кое-какие выводы.
1. При относительной влажности воздуха равной 50%, точка росы (если уж быть точным как и у них) равна 9,2 градуса, а не 8,7.
2. При температуре внутреннего стекла, равной 9,85 градусов имеем разницу с комнатной температурой: 10,15 градусов, что при среднем коэффициенте конвективно-радиационной теплоотдачи внутри помещения от воздуха к стеклу равном 7,5 Вт/м2*град дает величину теплопотерь: 10,15*7,5 = 76 Вт/м2.
При разности температур снаружи и внутри равной 46 град. получим коэффициент теплопередачи равный: 76/46 = 1,65 Вт/м2*град., или термическое сопротивление равное 1/1,65 = 0,6 м2*град/Вт, что соответствует обычному двухкамерному стеклопакету.