Нужен компетентный совет

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Крусске
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 17:37
Репутация: 0

Нужен компетентный совет

Сообщение Крусске »

Исходные данные:
Имеется Таун два этажа + монсарда и полноценный подвал,
средняя площадь этажа 70м2, коммуникации (газ, вода, электричество) подведены в "топочную" 10м2 1-го этажа, котел Bosch ZWA 24-2K.
Задача:
в целях повышения функционального использования "топочной" под санузел с душевой + прачечная,
перенести все коммуникационные элементы отопления, ГВС, электрощитовую в подвал, оставив только котел.
На сколько это иррационально и какие проблемы могут возникнуть?

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Крусске писал(а): использования "топочной" под санузел с душевой + прачечная,
Крусске писал(а): оставив только котел.
Крусске писал(а):какие проблемы могут возникнуть?
разные.. в основном х....ые
Крусске писал(а):На сколько это иррационально
намного

Крусске
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 17:37
Репутация: 0

Re: Нужен компетентный совет

Сообщение Крусске »

лаконично...

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Крусске писал(а):в целях повышения функционального использования "топочной" под санузел с душевой + прачечная,
1)Газовики не разрешат.Вот если разрешат...
ВСВ писал(а):разные.. в основном х....ые
2)х....ые будем решать,правда зачем головняки?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Крусске
Я бы вам посоветовал все оборудование вместе с котлом перенести с первого этажа в подвал.
А начинать я бы стал с согласования переноса в местном газовом тресте.

Крусске
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 авг 2013, 17:37
Репутация: 0

Re: Нужен компетентный совет

Сообщение Крусске »

не согласуют однозначно,
ок, я понял - овчинка не стоит выделки.
хотя, для общего развития, все же хотелось знать, почему такой разнос нерационален.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

А я не вижу проблемы в первоначальной задумке. Главное, сдать это газовикам до начала отделки в котельной, чтобы её назначение на момент приёмки не казалось двойным. У меня самого такой объект висит, ждёт газа, где санузел заморожен, т.к. по легенде он - котельная.
Только я так и не смог внятно конфигурацию этого Bosch ZWA 24-2K найти. Если это полный двухконтурник с теплообменником внутри, то что в подвал то выносить? Водоочистку?

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Крусске писал(а):коммуникационные элементы отопления, ГВС, электрощитовую в подвал
как ты их там называл.....? те,которые в основном на форумхаусе...на букву "н"
cineman писал(а):Только я так и не смог внятно конфигурацию этого Bosch ZWA 24-2K найти.

Аватара пользователя
Маслов
Претендент
Претендент
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 26 апр 2009, 09:25
Репутация: 8
Откуда: Моск. обл.

Сообщение Маслов »

Крусске
Есть много нюансов, но в принципе перенести в подвал возможно и вместе с котлом.
Во-первых в котельной должно быть окно и дверь с выходом на улицу. Возможно выход не напрямую, но рядом с дверью котельной. Так же должна быть вентиляция. При выполнении этих требований они должны согласовать, если ваш подвал не глухое помещение, а цокольный этаж.
Если перенести все кроме котла, то вопрос №1 это как далеко от котла находится помещение? Если прямо под котлом, то почему бы и нет

Аватара пользователя
weise
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение weise »

Был опыт. (дом - цоколь+3 этажа) Котел на 2 этаже, все остальное в цоколе. Разница по высоте 8 метров. Все прекрасно работает.

PS По другому не решить. Дом в центре города и большая гидравлическая часть (ГВС 500 литров, контур теплых полов, контур радиаторов, контур бассейна)
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

И у меня был опыт,клиенту отключили газ за переоборудование котельной в ванную,а было это в 20 числах декабря.Он подключается самостоятельно и у него отключают от газа весь дом.С грехом пополам встретил новый год на балонном газе,на круг со штрафами и ТУ получилось более 200 тыров,ну и + я заработал штук 65-70.Мне было приятно,работы нет,нате подвалило.Да и у него навиен крякнул,плате пипец,теперь будерус соит,уж 8 лет.

Аватара пользователя
Брунов
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 май 2009, 20:45
Репутация: 0

Сообщение Брунов »

Вот читаю я и дивлюсь сколько много на форуме про навьен пишут
что в нем плохого? разве они хуже китайцев, которые под своими марками везут все кому не лень, например Нева, электролюкс, альфатерм, АЕГ?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Подскажите норматив, ясно запрещающий размещать газовый котёл в санузле.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Это к газовикам.конкретно в том случае там сосед бывший сотрудник ггаза,так у него тоже котёл стоял в котельной.Штраф получили оба+повторное подключение газа.По новому СНИПу прямого запрета нет вроде.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

cineman писал(а):Подскажите норматив, ясно запрещающий размещать газовый котёл в санузле.
СП 60.13330.2012
п. 6.5.3 : "кроме ванных"
Изображение

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

tiptop писал(а):СП 60.13330.2012
Спасибо, буду изучать

Ответить