Место для котла в доме 200 квадратов.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
IgorS71
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 16:10
Репутация: 0

Место для котла в доме 200 квадратов.

Сообщение IgorS71 »

Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую строить дом. Участок есть работаю с архитектором по эскизному проекту. Дом два полных этажа. 200 кв.м. Отдельную топочную не планирую.
Планируется отопление батареями + порядка 50 кв.м. теплого пола (под плиткой). Хочу настенный котел в кухне без бойлера с закрытой камерой.

Подскажите, если все делать аккуратно, то сколько площади стены и кухни необходимо выделить по обвязку котла ? Как скрыть насосы, гребенки, регуляторы, фильтры ? Может есть не рекламные фотографии подобных решений.

Заранее большое спасибо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Можно разместить двухконтурный котел в подвесном кухонном ящике, решение очень интересное.

Но для дома в 200 квадратов это решение, я считаю, неправильное.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

фотографий нет, но делал одному настенный котел возле холодильника, его потом закрыли фальшшкафчиком, а обвязку с насосами поставили за холодильником. там правда двухдверный был здоровый. и был еще такой нюанс, весь кухонный гарнитур от стены отвели на 30см кажется, сделав там фальшстену, а за холодильником получился карман в который вся эта обвязка и влезла. а лицевая часть как раз вышла вровень с гарнитуром. дом 150 метров был, и работает все до сей поры без нареканий. котел стоит вайлант с закрытой камерой как раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

IgorS71
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 16:10
Репутация: 0

Сообщение IgorS71 »

Code писал(а):Но для дома в 200 квадратов это решение, я считаю, неправильное.
Спасибо за ответ. У меня сейчас в доме на 200 квадратов стоит Висманн 200 с Витотроником с 2006 года. Правда все сделано медю медью, закольцовано. Но мой мастер умер..((( А пластиковые трубы, которые к каждой батарее как то не красиво смотрятся...Может не попадал на нормальный монтаж.... У друзей в домах на 200-300 квадратов отдельные топочные, так как заводская котельная...)) хотя и у меня и у них тепло и вода греется... Зачем городить навороченное ?

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):а обвязку с насосами
Спасибо за ответ.. А что входит в обвязку ? У меня сейчас в доме где жтву два насоса, гидро стрелка, фильтры, коробка(двигатель) которая направляет поду на полы... Так и надо ?
Последний раз редактировалось IgorS71 26 май 2014, 21:56, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну там влез насос на радиаторы, и насос со смесителем на теплый пол. гвс была от теплообменника в котле.
стрелка в настеннике ненужна в такой обвязке. косой фильтр под котлом впаян был.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

IgorS71 писал(а):хотя и у меня и у них тепло и вода греется... Зачем городить навороченное ?
Затем, что когда появляется 2 и более одновременно используемых точек водоразбора ГВС пользоваться двуконтурником становится не очень приятно...да ещё если подача ХВС шалит.
IgorS71 писал(а):А пластиковые трубы, которые к каждой батарее как то не красиво смотрятся.
так можно металлическими подводками к радиаторам подойти..стоят они правда несколько дороговато..:(

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
IgorS71 писал(а):У меня сейчас в доме где жтву два насоса, гидро стрелка, фильтры, коробка(двигатель) которая направляет поду на полы... Так и надо ?
ага....два насоса это два контура отопления? или один насос на гидрострелку а один на радиаторы?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

берется котел с более мощным теплообменником. есть и дедитриши например с 32киловатным пластинчатым. и ставится после него смеситель. тогда и воды на всех хватает. и скачков нет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

oleg.dmitrievic писал(а): а обвязку с насосами поставили за холодильником
:mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а чего смешного? зато холодильник выдвинул а там целая котельная. он метр в ширину там и высотой в два.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic писал(а):холодильник выдвинул а там целая котельная
Народ прибумал соответствующее слово - "нищебродство", особенно на фоне 200 квадратов.
Еще и стиральную машину в кухню поставят.

IgorS71
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 16:10
Репутация: 0

Сообщение IgorS71 »

oleg21au6 писал(а):.два насоса это два контура отопления?
На радиаторы и на пол.
Code писал(а):Народ прибумал соответствующее слово - "нищебродство", особенно на фоне 200 квадратов.
Дом без гаража и подвала... ну не получается отдельный пульт управления в 7 квадратов делать...)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если котёл устраивает двухконтурный, то котёл можно и на кухне повесить, а от него тащить трубу подачи куда нибудь в укромное место в доме, туда поставить шкаф, как для коллектора тёплого пола и туда разместить гидрострелку и насосные группы. Например вот такие http://aquatep.ru/catalogue/heating_and ... 175/#items" onclick="window.open(this.href);return false;
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

IgorS71 писал(а):Хочу настенный котел ....
без бойлера
Code писал(а):Народ прибумал соответствующее слово - "нищебродство"
:mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):тогда и воды на всех хватает. и скачков нет.
это кудаж они подеваются то?..могучий теплообменник всех спасёт?....в СНТ,ДНТ .. если ХВС брать из общей водонапорной башни летом ..во время полива.. нередко наблюдается такая просадка по протоку, что даже 64кВт-ый теплообменник никак не спасет..тупо теплосъёма не будет..

Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
IgorS71 писал(а):На радиаторы и на пол.
а гидрострелку какой насос нагружает?..или в котле насос присутствует?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я про температурные скачки.

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Re:
Code писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):холодильник выдвинул а там целая котельная
Народ прибумал соответствующее слово - "нищебродство", особенно на фоне 200 квадратов.
Еще и стиральную машину в кухню поставят.
ну если интерестно мое мнение, то яб немножко подругому это назвал, но формат форума не позволяет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):я про температурные скачки.
да откуда они возьмутся если проток постоянен и больше минимального заявленного котлопроизводителем?...а вот у кого он колбасится от(допустим) 3л/мин до 6-7л/мин...те вот на двухконтурнике как раз и испытают всю "прелесть" температурных скачков

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот потому я и говорю про добавку после него смесителя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):вот потому я и говорю про добавку после него смесителя.
клевое решение..угробим котел тактованием да ещё и смеситель частыми переключениями при жесткой воде...не ну а чё...этож проще чем котел с бойлером или гидроаккумулятор с насосом на край..

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

IgorS71 писал(а):ну не получается отдельный пульт управления в 7 квадратов делать
Ну смотрите - построите Вы дом. Все комнаты служат десятилетиями, только обои переклеить
С инженеркой так не будет в принципе. Котел прослужит 10-15 лет. Потом менять - а новый не становится или не нравится, или еще что-нибудь. Комфорт ГВС (точнее, его отсутствие) в дальнем санузле (их то у вас больше, чем один, не так ли?) задолбает уже через год. Захочется бойлер с рециркуляцией. И все это в шкафчик или за холодильник ? Сколько же у вас человек в 200м2 доме будут жить? Двое? - не можете выделить место для котельной? Десятеро? - В доме с двухконтурным котлом? Котел раз в год обслуживать нужно. Придет мужик с грязным инструментом, компрессором будет продувать теплообменник, все это полетит на шторы в кухне и орхидеи, стоящие на подоконнике... А Вас дома нет, жена будет двигать холодильник, потому что сервис-мен спросит, ну-ка где ваш котел.
Как-то так ;)
7 квадратов и не нужно, можно 4.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):вот потому я и говорю про добавку после него смесителя.
клевое решение..угробим котел тактованием да ещё и смеситель частыми переключениями при жесткой воде...не ну а чё...этож проще чем котел с бойлером или гидроаккумулятор с насосом на край..
Там уже был проект план и документы на ввод газа, и по ним котел был двухконтурный, и стоял на кухне. так что можно было это считать исходными данными. а смесителем мы только убираем скачки температуры которые может почувствовать пользователь. котлу от этого хуже не будет. выставил ты его на 50 и смеситель на 50 чем от этого котлу хуже может стать?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»