Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Не пустить кипяток в МП трубы

Сообщение Хоттабыч »

На заводе своя котельная, работает на высоких т подачи, в админ корпусе хотят обвязку сделать м. пластиковой (ПП) трубой. Для обеспечения нормального срока службы пластикового трубопровода, считаю целесообразным ограничить макс т подачи 75гр. собрав что то вроде подобной караказябры. Мож что присоветуете?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Если я не ошибаюсь, это обыкновенный узел подмеса для тёплых полов? Конечно его можно применять для ограничения и более высоких температур.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Я бы там какой нибудь симбиоз гидрострелки и Лаарса применил,а вот из этого коллектора и брал необходимое тепло.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Непонятно - эта котельная обеспечивает теплом только админ. корпус или еще есть потребители.Почему спрашываю - непонял причины расположения насоса на подмес
Можно сделать и независимую схму применя пластинчетый теплообменик - только надо знать какие там у вас нагрузки
В принципе с местом установки насоса я бы несоглосилься в любом случае ( котельная для адм. корп или еще есть потрю)

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Работает по принципу: термодатчик при 75 гр подачи пенекрывает подачу от котельной и одновременно включает циркул насос. Теплоноситель циркулирует по админ корпусу :lol: , а как остынет до 60 гр - дык насос тормознется и одновременно трехходовой кран перекроет байпас и откроет подачу от котельной.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

И по МП в начале пойдет горячая вода :roll: - что то сегодня неврубаюсь :oops:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Римонтас прав как никогда.Надо распределитель ставить говорю же типа стрелки.А от него через смеситель.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

В размерах ограничены - места мало. Это не котельная и даже не топочная, а кабинет главного инженера. Кыды я ему гидр. стрелку воткну? :)
А ежели так? :roll:
Да и еще, помещение адм корпуса 500м2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Второй вариант проще и надежнее. В первом варианте трехходовой может закрыть клапан на движение воды от насоса (в момент первоначального запуска, к примеру) и никакого ограничения температуры не произойдет.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

если не ограничение места, то это повседневная наша работа - задача то ограничение температуры подающей воды. Повторяю - пока неизвестно есть ли нагрузки на другие потребители , если нету то представьте что будет делаться с котловой водой (да и про котел ничего неизвестно - регулируеться как то или...) при закрытом 3хх :!:
помоему вам надо 4 хходовый с приводом
Можно использовать схему ,которую и посылаю
Как говорил один наш проектировщик - орентироваться по месту