Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Не пустить кипяток в МП трубы
На заводе своя котельная, работает на высоких т подачи, в админ корпусе хотят обвязку сделать м. пластиковой (ПП) трубой. Для обеспечения нормального срока службы пластикового трубопровода, считаю целесообразным ограничить макс т подачи 75гр. собрав что то вроде подобной караказябры. Мож что присоветуете?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Непонятно - эта котельная обеспечивает теплом только админ. корпус или еще есть потребители.Почему спрашываю - непонял причины расположения насоса на подмес
Можно сделать и независимую схму применя пластинчетый теплообменик - только надо знать какие там у вас нагрузки
В принципе с местом установки насоса я бы несоглосилься в любом случае ( котельная для адм. корп или еще есть потрю)
Можно сделать и независимую схму применя пластинчетый теплообменик - только надо знать какие там у вас нагрузки
В принципе с местом установки насоса я бы несоглосилься в любом случае ( котельная для адм. корп или еще есть потрю)
Работает по принципу: термодатчик при 75 гр подачи пенекрывает подачу от котельной и одновременно включает циркул насос. Теплоноситель циркулирует по админ корпусу
, а как остынет до 60 гр - дык насос тормознется и одновременно трехходовой кран перекроет байпас и откроет подачу от котельной.

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
В размерах ограничены - места мало. Это не котельная и даже не топочная, а кабинет главного инженера. Кыды я ему гидр. стрелку воткну?
А ежели так?
Да и еще, помещение адм корпуса 500м2.

А ежели так?

Да и еще, помещение адм корпуса 500м2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
если не ограничение места, то это повседневная наша работа - задача то ограничение температуры подающей воды. Повторяю - пока неизвестно есть ли нагрузки на другие потребители , если нету то представьте что будет делаться с котловой водой (да и про котел ничего неизвестно - регулируеться как то или...) при закрытом 3хх
помоему вам надо 4 хходовый с приводом
Можно использовать схему ,которую и посылаю
Как говорил один наш проектировщик - орентироваться по месту

помоему вам надо 4 хходовый с приводом
Можно использовать схему ,которую и посылаю
Как говорил один наш проектировщик - орентироваться по месту