Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

А Вы простите из далека ли?Переоборудование котла сами проводили?Контроллер какой?У сотых горелки с предкамерой,менялись ли?

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Чем стабилизируется напряжение?

Pavel
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 16 фев 2005, 04:57
Репутация: 0

Сообщение Pavel »

безсистемные остановки - аварийные или горелка останавливается раньше времени, или питание отключается?? - непонятно.
если аварийные то какой код аварии?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Boris";p="25190"]переоборудование касалось ... электродов розжига и контроля ионизации пламени.[/quote]
По - моему, зря. У VIESSMANNа есть причуды. Вообще, добрый совет: звоните им - для этого представительство есть с немалым штатом сотрудников.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

[quote="Boris";p="25197"]
чудес не бувает.[/quote]
моя любимая поговорка :)
Boris писал(а):Буду систему мониторинга делать с контролем давления газа и напряжения и тока ионизации.Кто желает потом расскажу.
с большим интересом буду ждать результатов.

Поскольку основные запчасти были заменены, то я бы искал всё же причину внешнюю, а не в самом котле. Блоку автоматики котла почему-то "не нравится" ток ионизации, поэтому он отключает горелку. Нет ли поблизости каких либо промышленных потребителей электроэнергии - заводов, крупных строек?
И ещё, нельзя ли как то выяснить, в какой момент горелка выходит в аварию - при розжиге или в процессе работы на нагрев котла?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

"Глупые" вопросы: нет ли наводки на газовой трубе? надежно ли заземлен котел? фаза с нейтралью не перепутана?. У меня как-то на объекте кто-то из соседей заказчика "повесил" фазу на газопровод, да так, что заземление не спасало; пришлось делать пластиковую вставку в газопровод - все завелось. Симптомы были похожие

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Посмотрите перепады давления в газ сети, т.к повторюсь горелка с камерой предварительнаго смешивания,были преценденты,на ГРП пришлось поднимать давление.