Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
В настенном котле Vaillant Turbomax Plus имеется вот такой предохранительный клапан
Вопросы:
Для чего он нужен?
Как настраиваетсЯ?
Что должно к нему прикручиваться?
В руководстве по монтажу котла есть такие слова: В замкнутых отопительных системах должен устанавливаться допущенный в конструктивном
отношении предохранительный клапан, который соответствует тепловой мощности.
Это про вышеуказанный клапан или нужно ставить еще один? Для чего?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Настройка ему не нужна.При давлении 2,5 бар он приоткроется и избыток давления сольет и закроется.Прикручивать к нему ничего не стоит по двум причинам.Во-первых,для визуального контроля его состояния-не попала ли в него грязь и не течет ли он при нормальном давлении.Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля.Для этого предусмотрен фирменный сифон,монтируемый под сбросником и соединенный с канализацией.Можно сделать самому из четырех коленьев
[quote="Вадяныч";p="40244"]Настройка ему не нужна.При давлении 2,5 бар он приоткроется и избыток давления сольет и закроется.Прикручивать к нему ничего не стоит по двум причинам.Во-первых,для визуального контроля его состояния-не попала ли в него грязь и не течет ли он при нормальном давлении.Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля.Для этого предусмотрен фирменный сифон,монтируемый под сбросником и соединенный с канализацией.Можно сделать самому из четырех коленьев [/quote]
А хрен его знает Но видел сам в группах безопасности напольных котлов при резком срабатывании подрывника-каким-то образом связано с разрежением в трубе
[quote]Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля[/quote]
Да, натемнил. Собственно клапан и стоит чтобы эту струю дозированно "рвать". И никакого воздуха ему "хапать" не нужно для нормальной работы. В нем противоборствуют две силы: С одной стороны давление пружины. С другой давление подконтрольной среды. Какая сила больше та и перемещает запорный элемент. Просто, правда?
в руководстве нет предложения, что необходимо ставить второй клапан.
А чтобы у вас совесть успокоилась, отверните существующий и заверните обратно. Вот вы и установите предохранительный клапан на закрытую систему отопления