Предохранительный клапан настенного котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Предохранительный клапан настенного котла

Сообщение GoodLad »

В настенном котле Vaillant Turbomax Plus имеется вот такой предохранительный клапан

Изображение

Вопросы:
Для чего он нужен?
Как настраиваетсЯ?
Что должно к нему прикручиваться?

В руководстве по монтажу котла есть такие слова:
В замкнутых отопительных системах должен устанавливаться допущенный в конструктивном
отношении предохранительный клапан, который соответствует тепловой мощности.


Это про вышеуказанный клапан или нужно ставить еще один? Для чего?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Настройка ему не нужна.При давлении 2,5 бар он приоткроется и избыток давления сольет и закроется.Прикручивать к нему ничего не стоит по двум причинам.Во-первых,для визуального контроля его состояния-не попала ли в него грязь и не течет ли он при нормальном давлении.Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля.Для этого предусмотрен фирменный сифон,монтируемый под сбросником и соединенный с канализацией.Можно сделать самому из четырех коленьев :cool:
отсутствие результата-тоже результат

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

[quote="Вадяныч";p="40244"]Настройка ему не нужна.При давлении 2,5 бар он приоткроется и избыток давления сольет и закроется.Прикручивать к нему ничего не стоит по двум причинам.Во-первых,для визуального контроля его состояния-не попала ли в него грязь и не течет ли он при нормальном давлении.Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля.Для этого предусмотрен фирменный сифон,монтируемый под сбросником и соединенный с канализацией.Можно сделать самому из четырех коленьев :cool:[/quote]


Исчерпывающе......

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

Спасибо, абсолютно исчерпывающе.

Вот бы кто также рассказал про второй клапан.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

А хрен его знает :?: Но видел сам в группах безопасности напольных котлов при резком срабатывании подрывника-каким-то образом связано с разрежением в трубе :?
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="GoodLad";p="40283"]Спасибо, абсолютно исчерпывающе.

Вот бы кто также рассказал про второй клапан.[/quote]
второй в таких мелких котлах не ставится. Хватит и одного (который Вы сфотографировали)

GoodLad
Претендент
Претендент
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 17 окт 2004, 10:07
Репутация: 0

Сообщение GoodLad »

[quote="tgv";p="40339"]второй в таких мелких котлах не ставится. [/quote]
Но ведь это цитата из руководства именно этого котла.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.

Водолей
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 19 сен 2005, 20:34
Репутация: 0

Сообщение Водолей »

[quote]Во-вторых,должен иметь место так называемый разрыв струи-после срабатывания он должен хапнуть воздуха и спокойно закрыться,а иначе может течь до нуля[/quote]
Да, натемнил. Собственно клапан и стоит чтобы эту струю дозированно "рвать". И никакого воздуха ему "хапать" не нужно для нормальной работы. В нем противоборствуют две силы: С одной стороны давление пружины. С другой давление подконтрольной среды. Какая сила больше та и перемещает запорный элемент. Просто, правда?

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

там исчо мусор не дает после подрыва закрыть дырыИзображениечку :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

в руководстве нет предложения, что необходимо ставить второй клапан.
А чтобы у вас совесть успокоилась, отверните существующий и заверните обратно. Вот вы и установите предохранительный клапан на закрытую систему отопления :lol:

Ответить