Добрый день. Очень прошу совета... Частный домик, не утепленный подвал, плита перекрытия толщиной в среднем 18 см.(двутавры + профнастил).
Желаемая высота пирога теплого пола, включая чистовую отделку 9 см. Планируется водный теплый пол в ванной и коридоре, суммарно 7 м2.
Если утеплять по плите перекрытия (минимум 2 см. ЭППС, потом 5-7 см. стяжки над трубой), то соблюсти требуемые 9 см., мне кажется, проблематично.
А если сделать утепление ванной, коридора под плитой перекрытия в подвале? Обычный пенопласт 5-10 см. прикрепить под плиту?
Я понимаю, конечно, что все надо считать.. Но даже не представляю себе как..
Стоит ли так делать или потери тепла все равно будут очень большими??
Теплые полы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
Тепло будет распространяться по всей плите, и изоляция только под ванной и коридором, конечно, поможет, но будет все равно не полноценной.
Даже при 20 мм изоляции под трубами и плитке сверху потери вниз будут около 15%.
Делайте стяжку 40 мм или даже тоньше, это реально. Правда, может придется положить 2 слоя арматурной сетки, сверху и снизу трубы. В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку.
Даже при 20 мм изоляции под трубами и плитке сверху потери вниз будут около 15%.
Делайте стяжку 40 мм или даже тоньше, это реально. Правда, может придется положить 2 слоя арматурной сетки, сверху и снизу трубы. В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку.
Большое спасибо за ответ!
"В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку."
То есть, я правильно поняла - труба будет лежать в 4-х сантиметровой стяжке? То есть над ней будет примерно 3 см. стяжки (т.е. сама труба + 2 арматурные сетки это приблиз. 1 см.)?
"В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку."
То есть, я правильно поняла - труба будет лежать в 4-х сантиметровой стяжке? То есть над ней будет примерно 3 см. стяжки (т.е. сама труба + 2 арматурные сетки это приблиз. 1 см.)?