Теплые полы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
olive
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 13:30
Репутация: 0

Теплые полы

Сообщение olive »

Добрый день. Очень прошу совета... Частный домик, не утепленный подвал, плита перекрытия толщиной в среднем 18 см.(двутавры + профнастил).
Желаемая высота пирога теплого пола, включая чистовую отделку 9 см. Планируется водный теплый пол в ванной и коридоре, суммарно 7 м2.
Если утеплять по плите перекрытия (минимум 2 см. ЭППС, потом 5-7 см. стяжки над трубой), то соблюсти требуемые 9 см., мне кажется, проблематично.
А если сделать утепление ванной, коридора под плитой перекрытия в подвале? Обычный пенопласт 5-10 см. прикрепить под плиту?
Я понимаю, конечно, что все надо считать.. Но даже не представляю себе как..
Стоит ли так делать или потери тепла все равно будут очень большими??

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Тепло будет распространяться по всей плите, и изоляция только под ванной и коридором, конечно, поможет, но будет все равно не полноценной.
Даже при 20 мм изоляции под трубами и плитке сверху потери вниз будут около 15%.
Делайте стяжку 40 мм или даже тоньше, это реально. Правда, может придется положить 2 слоя арматурной сетки, сверху и снизу трубы. В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку.

olive
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 13:30
Репутация: 0

Сообщение olive »

Большое спасибо за ответ!
"В качестве теплоизоляции возьмите 30 мм пенопласт плотности 50, потом 40 мм стяжка и 20 мм у вас останется на плитку."
То есть, я правильно поняла - труба будет лежать в 4-х сантиметровой стяжке? То есть над ней будет примерно 3 см. стяжки (т.е. сама труба + 2 арматурные сетки это приблиз. 1 см.)?

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

не совсем. арматурная сетка 8 мм (пруток 4 мм), плюс труба - 16 или 17, итого 25 мм. Над трубой будет 15 мм бетона. в эти 15 мм бетона можно еще арматурную сетку положить, если боитесь что тонкий слой. А можно и не класть ничего.

olive
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 дек 2005, 13:30
Репутация: 0

Сообщение olive »

Большое спасибо!! Будем думать. :)

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

положить сетку, а в раствор пластификатор добавить, и отстеночную изоляцию не забыть, аплитку потом по примыканию к стенам герметиком зафуговать :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.