Можно ли регулировать теплоотдачу батареи воздухом в ней???

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Снижайте теплоотдачу первых радиаторов другими способами. Лучше всего уменьшить размер радиаторов в тёплых комнатах и увеличить в холодных. Или хотя бы закрыть чем-нибудь горячие радиаторы, в короба спрятать.
Люблю всё делать "по науке".

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

М-ля!
У меня сегодня было два похожих клиента (проблемы другие - но ход мысли тот-же), как Вы думаете - это не заразно?
Второй раз говорю - какой вопрос - такой ответ.

Поставте терморегуляторы на радиаторы и забудте про воздух

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Вячеслав Дрейдин";p="48237"]М-ля!
как Вы думаете - это не заразно?
[/quote]Атипичная пневмания мозга? Или птичий грипп мелкособничества? :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Чего над человеком издеваетесь?
Тов. Андрей не пускайте воздух в стальные радиаторы!

Как по мне, то 25-23 где-то рядом, ходите в майке.
А холодная погода не постоянна.
Бей джедаев - спасай галактику!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А может 25-23 это температура воды в подаче?
:lol:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

И все-таки придется ставить байпасы с терморегуляторами (можно вентиля) или накрывать горячие радиаторы телогрейками. Еще один вариант, если у вас радиаторы установлены в нишах под подоконниками, тогда снизить теплоотдачу можно установив декоративные экраны.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Терпите скоро лето. патом всё перепаяете па уму.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Чтобы снизить температуру в первых радиаторах - действительно, можно поправить шторами или экранами, для дальних радиаторов необходимо ставить насос помощнее (если этот и так стоит на третьей скорости). Вся проблема именно в том, что не хватает теплоносителя. Если насосом всё выровнять, то температуру можно и на коллекторе регулировать или датчиком наружной температуры в системе управления котлов.
Один раз живём...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

[quote="Андрей";p="48459"]
Кстати какая разница температут входного выходного теплоносителя должна быть?[/quote]

80-60
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Интересный вопрос. Поставил меня в тупик. Как удалять воздух из радиатора - знаю, а как накачать нужное количество - не знаю. :shock: Знаю одно, мало мальское количество воздуха в радиаторе вырубает его целиком. Поделитесь секретом - как воздух то в радиатор загонять собрались, мож чего и толкового подскажу. :D
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а что просто балансировочными вентилями неполучается ветки выправить?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

какая классная идея :lol: , вот сижу думаю как связать воедино компрессор, автовоздушник, сливной кран, подпитку и датчик температуры., чета вместо этого вентиль терморегулирующий мерещится, наверно сосредоточится не получается :lol:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить