если хотите форсировать процесс, то перекройте контур, который расвоздушен.
воду не менять, давление до сбросного не доводить


Указываю. По пунктам:Если я не прав, буду рад если укажете на ошибки
Правильно, при циркуляции. Как раз вода и циркулирует по системе с помощью циркуляционного насоса. Попутно при этом удаляется воздух через деаэратор. Лучшая точка- на всасе циркуляционного насоса. См.рисунок.не думаю, что это устройство поможет, оно эффективно удаляет растворенный воздух при циркуляции через себя
Кроме воздуха, оставшегося при заполнении системы есть еще три пути- 1.выделение воздуха при нагреве теплоносителя; 2- диффузия кислорода через пластиковые трубы; 3 - химические реакции степлоносителя с материалами системы отопление (не обязательно воздух, может быть водород)ю.А откуда взяться в закрытой системе такому воздуху, понятно, только при заполнении системы, потом оно не нужно, справится и обычный воздухоотводчик-автомат
А вот там как раз и не надо. Он эффективно работает, когда вода через него много раз пройдет, а за один раз ничего он не соберет. Тем более, что в холодной сырой воде кислород - в растворенном состоянии, вода находится под давлением, газообразование затруднено.Его если и ставить то только на линии подпитки.