для чего нужна дросселирующая шайба

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

для чего нужна дросселирующая шайба

Сообщение ХВедор »

на перемечке между Т11 к подогревателям ГВС и Т21 после подогревателей ГВС стоит регулятор температуры, который при повышении темп-ры горячей воды открывается и Т11 идет прямиком в Т21 минуя теплообменник. на этой же перемычке стоит дросселирующая шайба.
Вопрос для чего она нужна и что будет если ее не ставить?
напор насоса Н=26м.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Очевидно для того, чтобы обеспечить необходимый перепад давления. Это что вообще, ИТП что ли? Насос тогда при чем? Почему вода пойдет через байпас при открытии регулятора, а не пойдет и там и там?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Предположение - чтобы вся вода не пошла в открывшийся портал славы, там поставили сопротивление...И часть воды все равно идет в водоподогреватели.Такое вот советское регулирование. А приницип,который вы описываете,не совсем соответствует наименованию "регулятор".Видимо совокупность клапана и шайбы и дает какое-то регулирование :twisted:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

Сообщение ХВедор »

виноват конечно вода пойдет и туда и туда. Напор насоса привел просто чтобы показать давление в трубопроводе. На чертеже так и стоит "регулятор температуры AIT/VIU2" с датчиком на трубопроводе Т31. Проект котельной для Облгосархива 4 котла ГУТ-100.
И все-таки что может быть если ее не ставить?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Мда,меня просто инигда сражает гений инженерной мысли наших людей.Самое главное,что всему есть разумное объяснение.Если нет,то придумают. Это не вам,ХВедор, так,наболело..
Если VIG2 подобран правильно,то шайба не нужна,имхо.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

виноват конечно вода пойдет и туда и туда
То есть разбора горячей воды нет, а вода все равно греется до 90 градусов? Чтобы потом кто то сварился что ли?
Интересно, почему об этом у Вас вопрос не возник, а вот [*ЦЕНЗУРА*] эту штучку ставить, когда можно без нее обойтись - это спрашиваете.
ХВедор - Вы монтажник? Вот и выполняйте работы по монтажу. Если Вы продвинутый монтажник, то расскажите Заказчику, как их архивариусы получат ожоги 3-ей степени при попытке помыть руки, придя на работу утром. НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ САМОВОЛЬНО НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПРОЕКТ!!! Если Вы не проектировщик конечно :lol:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="Прохожий";p="71257"] Если Вы не проектировщик конечно :lol:[/quote]

Весомое замечание.Я отвечал проектировщику ХВедору, а не монтажнику :cool:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Вообще дросселирующая шайбы ставили для гидравлической увязки. Видимо она выполняет роль бюджетного балансировочного вентиля. Лучше всего дайте схему посмотреть, если можно. Нагляднее получится.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Правильный ветер";p="71277"]она выполняет роль бюджетного балансировочного вентиля.[/quote]Достаточно точная формулировка и правильная, вот только шаёбачку не подстроишь под изменившийся расход.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

Сообщение ХВедор »

Я не монтажник и не проектировщик (пока). Учусь на заочке ТГВ 5-й курс устроился на работу проектировщиком 2 месяца назад. Дали проект делать котельную (тепломеханику) и образец для примера.
У меня теперь куча вопросов, а ответить просто некому.
Проект ручной работы сфоткать нечем набросал фрагмент в Автокаде

Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды:

а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

а что разве при уменьшении расхода теплоносителя через теплообменник темп-ра гор. воды остается 90 гр.?
Если расхода горячей воды не будет, то её температура будет стремиться к температуре греющего контура. Уменьшение теплоносителе скажется только на скорости нагрева, за час там или за 6 часов.
Схема неполная, насоса не видно и отвода на систему отопления. Скорее всего насос общий, судя но регулятору перепада давления. Тогда все логично - установка дросселирующей шайбы необходима для того, чтобы при открытии байпаса теплоноситель не "закоротило" через этот участок, а часть теплоносителя шла в систему отопления.
Судя по диаметрам система малой мощности, судя по всему скопировано с какой нибудь типовой схемы на ЦТП в которой такие вещи вполне применимы, так как расход ГВС, да и просто остывание горячей воды в системе гарантировано.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ХВедор
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 27 сен 2006, 11:35
Репутация: 0

Сообщение ХВедор »

большое спасибо все понял за сим надолго не прощаюсь ваш ХВедор.