Распечатка по тесту , какие показатели важны?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Распечатка по тесту , какие показатели важны?
Добрый день, коллеги!
Подскажите какие параметры в этой распечатке значимые , насколько они вписываються в нормы и какого качества эти показатели, можно с чем сравнить?
Подскажите какие параметры в этой распечатке значимые , насколько они вписываються в нормы и какого качества эти показатели, можно с чем сравнить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="GuTherm";p="74969"][quote="antei";p="74968"]магистральный газ[/quote]Так атмосферник или наддувник, или вообще настенник... только какой.
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.[/quote]
Спасибо.
Все очень похоже, единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю. Котел загнали в минимальный режим ! Поэтому и воздуха много.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
А может так поплыть если турбо работает в классический дымоход с большой тягой ? Похоже?
1. Лямбда великовата - максимум 1,45,
2. Цео - недожёг и при этом эноикс великоват. На газу трудно недожечь.
3. одва - желательно держать до 5.
4. если 44 это котловая, то я бы поостерёгся втыкать туда дельту, желательно до 60°С разогнать котелок, а лучше активировать режим трубочиста.
Исходя из этих данных делаю вывод: настенник(исходя из 44°С), креново посчитаны камеры смешения - макаронник или чех, возможно атмосферник с дымоходом метров 7-10 и завышеным диаметром или турбо без контроля оборотов.
Вобщем с ним надо поработать.[/quote]
Спасибо.
Все очень похоже, единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю. Котел загнали в минимальный режим ! Поэтому и воздуха много.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
А может так поплыть если турбо работает в классический дымоход с большой тягой ? Похоже?
[quote="antei";p="75028"]единственное насколько корректно проводить измерения при 44 град на выходе не понимаю.[/quote]Када ячейка кислородная гавкнет, вот тогда и поговорим о корректности. Я не думаю что хозяин газоанализатора ращедрился на осушитель.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="antei";p="75034"]СО -недожег, т.е. чем больше тем лучше? Какие нормальные соотношения с другими параметрами?[/quote]СО на нормально мастроенных газовых горелках далжон быть 0,000000000ppm, хотя регламентом чёто там допускается, на дизелях(фиговых) больше 30 лучше не оставлять - сажа будет, 70 точно есть. Зелёным может приср@ться NOx более 30-ти, но это зависит от приземных концентраций и формы дымового факела.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
[quote="proekt";p="75082"]Где почитать про методы ?[/quote]Х.з. я в ституте теорию проходил, а потом руками и газоанализатором(гдето здесь я выкладывал хар-ки и фото). Ну и мануалы по горелкам читал.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- proekt
- Профи

- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
Тиорию изучаю потихоньку... заглазно...
Про мануалы понял
Тогда прошу уточнить другой вопрос:
Что должен измерять газоанализатор?
В минимально-необходимом варианте для пусконаладочных работ скажем на газовых котлах от настенников до примерно 200кВт...

Про мануалы понял
Тогда прошу уточнить другой вопрос:
Что должен измерять газоанализатор?
В минимально-необходимом варианте для пусконаладочных работ скажем на газовых котлах от настенников до примерно 200кВт...
Оочень интересногдето здесь я выкладывал хар-ки и фото)
- Кузнецов Д А
- Гуру

- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Миля... нашел-таки.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=57726#57726[quote="Кузнецов Д А";p="75100"]NOx это уже понты[/quote]На креновых горелках оччень пользительно бывает. Надо ловить балланс между цео и эноикс.
Млин про тягу-то забыли, а без неё иногда никак.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=57726#57726[quote="Кузнецов Д А";p="75100"]NOx это уже понты[/quote]На креновых горелках оччень пользительно бывает. Надо ловить балланс между цео и эноикс.
Млин про тягу-то забыли, а без неё иногда никак.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.