циркуляционный насос в одной из ветвей отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Что вы понимаете под обратным уклоном, и почему вы его боитесь? :shock:

Junk
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 20 окт 2004, 22:48
Репутация: 0
Откуда: Эстония

Сообщение Junk »

В таких случаях, когда я сомневаюсь, что будет ли работать система или нет, я поступаю следующим образом.Провожу систему так, как хотел и сразу делаю установку насоса после чего сам насос демонтирую , а на его месте оставляю вставку. То есть, если без насоса работает - значит я-СУПЕРБЭТМАН, а если нет -я ставлю на место вставки насос и я опять БЭТМАН :shock:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Anonymous писал(а): В новой ветви в обратке неизбежен подъем сантиметров на 20 до уровня общей обратки. А вся система сделана с верхним розливом у потолка второго этажа.
Обратка мало влияет на естественную циркуляцию и её влияние можно ещё уменьшить, если сделать на ней термоизоляцию(при условии, что она находится ниже точки нагрева в котле). Главное, чтобы обратка не завоздушивалась. Сильно на циркуляцию влияют радиаторы и если они в новой ветке висят не ниже, чем в старых, то новая ветка может работать и без насоса, а насос лучше поставить на всю систему, поскольку любое увеличение нагрузки на систему повлечёт ухудшение циркуляции в старых ветках и они будут работать хуже, чем раньше. Если они раньше с запасом работали, то может и без насоса система будет работоспособная.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Подводные камни всё те же. Подключая новую ветку, вы ухудшаете работу старых. Если всё же решите ставить насос только на одну ветку, обязательно предусмотрите регулирующую арматуру, которой сможете отрегулировать расход по новой ветке, чтобы в ней не было лишнего расхода, отрицательно сказывающегося на старых ветках.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Anonymous писал(а):Спасибо за советы и внимание к моим трудностям. Проблема в том, что в новой ветви и батареи, и обратка ниже, чем в старых ветвях. Следовательно в новой ветви в обратке будет самая холодная вода и стимулов для циркуляции нет. Насос, стоящий на всей системе вряд ли поможет в этой ветви. Поэтому и хочу ставить насос только на новую ветвь. Какие при этом могут быть подводные камни ?
Ставте насос.
Думаю проблем никаких не будет.
Лучше брать самый "маленький" насос.
Чтобы он не мешал основной системе.

Аватара пользователя
Jag
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 15:35
Репутация: 0
Откуда: Сургут

Сообщение Jag »

ПРоблемы - неизбежны. Где-то все равно обнаружится "малый круг" циркуляции. Наиболее подходящий, но правда и дорогостоящий вариант, это небольшой общий циркуляционный насос до или после котла с балансировочными клапанами на каждой из "веток".
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Jag писал(а):ПРоблемы - неизбежны.
Да ну.?

Аватара пользователя
Jag
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 ноя 2004, 15:35
Репутация: 0
Откуда: Сургут

Сообщение Jag »

Ну, да....
Исключение составляют, уж очень малые системы в которых естественная циркуляция все-таки может иметь место. Но теплосъем? 5-7 Гр. Цельсия...? Устроит ли такой КПД?
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»