[quote="Styx";p="75413"]Начну с оффтопа:
СНиП II-35-76:
п.8.12. Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды.
Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана. (см.схему)
По поводу каскада...Смотрю тут уже начали автоматикой кидаться,словами умными...Я не такой продвинутый,вот и предлагаю: ECL 300 с картой C75 - два котла управляются штатно, а третий вместо бойлера - датчик бойлера в подачу, вместо контактов насоса и привода контакты первой и второй ступени горелки третьего котла.[/quote]
см фото
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
[quote="Kass";p="84122"] А предыдущий пост не отвечает на этот вопрос?[/quote]
не отвечает.
что плохого в выключении котла с полной мощности? они всё время с полной мощности отключаются
Горелки одноступенчатые купили.
Т.е каскад из трёх ступеней получился.
2 Касс
а блок "Циклическое смещение цифровых выходов" нах?
дальше в алгоритме не включаем какой-либо котел вследствие разных причин (аварий и т д), тогда по ПИДу будет сигнал на включение бОльшего кол-ва котлов.
например надо по ПИДу 2 котла, но один не включился из-за аварии, ПИД даст сигнал на включение 3-х котлов
например надо по ПИДу 2 котла, но один не включился из-за аварии, ПИД даст сигнал на включение 3-х котлов
или нет
мля я чёта путаюсь
чё ваще с этим Y делать

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.