Теплый пол на контур бойлера.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
Тут ваще инженера советуют. Я тока по опыту. После котла делаем головной коллекторок, из 50-63 трубы, или там попроще из ПП тройников. На котле 60-ка стоит, на ТП 40-ки выше крыши, второй контур - на бойлер, Температуру хай котел держит - для бойлера, а ТП трехходовиком выставляете, парафиновым, или лучше(но дороже) с сервоприводом
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
24 квт мощности змеевик выдает при температуре в нагревающем контуре 90 С, и максимальной температуре в бойлере 60 С. А при обратном процессе - температуре в бойлере 60С, и в змеевике 40 мощность значительно ниже будет. Даже если по вашему мощность останется теже 24кило, то бойлер будет остывать достаточно быстро - т.е. часто будет срабатывать приоритет его нагрева и выключаться отопление. Вы уверены что при наружном воздухе -30С данное частое выключение отопление по приоритету нагрева ГВС не скажется на комфорте температуры в доме (скачки температуры)?
У моих знакомых был случай когда женщина достаточно долгое время принимала душ от проточного двухконтурного настенника, когда вышла из душа то ощутила похолодание в доме, потрогала панельники а они еле теплые - решила что сломлся контур нагрева радиаторов, стала отапливать дом горячей водой включив душ на полную, и раскрыв нараспашку все межкомнатные двери.
Отапливала всю ночь - пока не приехал монтажник смотреть что случилось, смеялсо долго. 
У моих знакомых был случай когда женщина достаточно долгое время принимала душ от проточного двухконтурного настенника, когда вышла из душа то ощутила похолодание в доме, потрогала панельники а они еле теплые - решила что сломлся контур нагрева радиаторов, стала отапливать дом горячей водой включив душ на полную, и раскрыв нараспашку все межкомнатные двери.


Отрисую схему по Вашим рекомендациям и сдам на проверку.calmar писал(а):Тут ваще инженера советуют. Я тока по опыту. После котла делаем головной коллекторок, из 50-63 трубы, или там попроще из ПП тройников. На котле 60-ка стоит, на ТП 40-ки выше крыши, второй контур - на бойлер, Температуру хай котел держит - для бойлера, а ТП трехходовиком выставляете, парафиновым, или лучше(но дороже) с сервоприводом

Re:
Dim@ писал(а):Я бы делал ТП с двухконтурным настенником по следующей схеме hydromontage.ru/baxi/baxi_kotly_hydrologo.html , включение насоса циркуляции РО запитать от комнатного термостата, ТП механическим трехходовым подмесом.
Спасибо за ссылку. Попробую разобраться.
Re:
Буду смотреть, до цены пока дело еще не дошло. Пока на этапе принципиальной схемы застрял.calmar писал(а):Да попоще смотрите - вон Дима предложил готовые Гидрологовские, и цена не больно кусается
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Волшебное слово- Трехходовой на котлеAyrat писал(а):А через уже остывший котел насос воду гонять не будет?

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Как говаривал старик отецMij-gan писал(а):Моё мнение - последняя схема, предложенная топикстартером, вполне жизнеспособна. А все доводы "против" - напоминают сакраментальную фразу - "А если бы он вёз патроны? "

Зачем выдумывать новые схемы которые неизвестно будут ли работать или нет (топикстартер математически работоспособность своей схемы не обосновал, а в практике я такую рабочую схему не встречал), если есть уже разработанные и проверенные на многих обьектах решения? Попробовать конечно можно - но в случае её неработоспособности получите зря затраченные деньги, надо ли вам это?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Ну мы не против, пусть делаетMij-gan писал(а):А все доводы "против" - напоминают сакраментальную фразу - "А если бы он вёз патроны? "


One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вот-вот, Dim@, у Вас начинает просыпаться инженерный подход
А то - "таких схем не видел!, есть отработанные методики!"
Теперь по обсуждаемой схеме:
1. Подачу для ТП врезаем в линию обратки загрузки бойлера. Казалось бы - бред, но этим мы обеспечиваем сонаправленность потоков в любом случае (нагрев бойлера/ отсутствие нагрева)
2. Естественно, организуется узел подмеса, куда же без него. Датчик желательно поточнее (не плюс/минус трамвайная остановка, а хотя бы +/- градус)
3. Про обратные клапана тоже помним
4. Ну и как это собственно работает:
4.1 Первый момент после пуска (переходные процессы) рассматривать не будем
4.2 В то время, когда происходит загрузка бойлера на вход змеевика поступает теплоноситель с т-рой, стремящейся к 80-ти градусам, на выходе - порядка 70-ти. Но, узлу тёплого пола требуется 40-45, то есть датчик, почувствовав 70 гр. перекроет подачу (ну не датчик, а исполнительный механизм) и ТП живёт своей жизнью не влияя на работу системы. И так "8 раз". Да, периодическое взаимодействие будет, но масштабы несоизмеримы.
4.3 Бойлер нагрет, котёл отключен. Процесс, по сути не изменится. ИМ так же будет периодически откр/закр пока t теплоносителя больше заданной. Бойлер в это время естественно постепенно остывает
Ну и что? При рециркуляции через полотенцесушители, он тоже остывает, но почему-то никто не говорит, что рециркуляция это плохо.


Теперь по обсуждаемой схеме:
1. Подачу для ТП врезаем в линию обратки загрузки бойлера. Казалось бы - бред, но этим мы обеспечиваем сонаправленность потоков в любом случае (нагрев бойлера/ отсутствие нагрева)
2. Естественно, организуется узел подмеса, куда же без него. Датчик желательно поточнее (не плюс/минус трамвайная остановка, а хотя бы +/- градус)
3. Про обратные клапана тоже помним

4. Ну и как это собственно работает:
4.1 Первый момент после пуска (переходные процессы) рассматривать не будем
4.2 В то время, когда происходит загрузка бойлера на вход змеевика поступает теплоноситель с т-рой, стремящейся к 80-ти градусам, на выходе - порядка 70-ти. Но, узлу тёплого пола требуется 40-45, то есть датчик, почувствовав 70 гр. перекроет подачу (ну не датчик, а исполнительный механизм) и ТП живёт своей жизнью не влияя на работу системы. И так "8 раз". Да, периодическое взаимодействие будет, но масштабы несоизмеримы.
4.3 Бойлер нагрет, котёл отключен. Процесс, по сути не изменится. ИМ так же будет периодически откр/закр пока t теплоносителя больше заданной. Бойлер в это время естественно постепенно остывает

"Без измерений нет испытаний!"
Да, только температуры около 70 гр. в месте установки датчика в этой схеме НИКОГДА не будет, поскольку до датчика ещё имеется байпас с подмесом обратки. В этом - основная проблема этой схемы, поскольку без гидравлического расчета не особо понятно, какая в этой схеме будет температура на входе в теплые полы в первом и во втором случае.Mij-gan писал(а):4.2 В то время, когда происходит загрузка бойлера на вход змеевика поступает теплоноситель с т-рой, стремящейся к 80-ти градусам, на выходе - порядка 70-ти. Но, узлу тёплого пола требуется 40-45, то есть датчик, почувствовав 70 гр. перекроет подачу (ну не датчик, а исполнительный механизм) и ТП живёт своей жизнью не влияя на работу системы.
Либо гидравлику надо просчитывать, либо узел подмеса надо делать с трехходовиком.

P.S. А для насоса на теплые полы в любом случае нужно напор подбирать так, чтобы он мог разницу давлений преодолевать между точками входа и выхода бойлера (на тройниках на самом деле), поскольку там насос котла будет напор создавать в "обратном" направлении. Короче - помощнее нужно насос на теплые полы ставить.
Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?

Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?

Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?
Re:
Вместо того чтобы стебаться, лучше посоветуй что нить дельное. Знаю, что не так я что-то понимаю и плохо себе все представляю, поэтому и нарисовал, как я это понял.Mij-gan писал(а): с физикой совсем плохо в школе было?
Кстати есть еще такая идея, запитать ТП от банного газового котла, возможно ли это? Бак на 200л воды, на запальнике t воды примерно ~50 градусов.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Ayrat_87 писал(а):Господа, как запитать ТП от водонагревателя? ТП из металлопластика "16" уже год как разведён и бездействует в бане. Всего 2 контура, ~3 кв\м и ~6кв\м, (в будущем, если всё удачно сложится и система заработает, планирую теплые стены развести), водонагреватель "Аристон Эко" 80л. Посоветуйте пожалуйста, что и в какой последовательности нужно подключить? В интернете нашел, и на одном из форумов было предложено так: подача от бойлераГВС->трехходовой клапан->цирк.насос->ветка тепл.пола->отвод к трехходовому клапану->возврат в бойлер. Что скажите?
Вот нарисовал, думаю всем будет понятно и просто, круг это насос, что где ни так, что добавить или убрать? Советуют еще расширительный бак поставить, но куда его нужно?
О, где то я такую реализацию рециркуляции ГВС видел. Переделывали.
