Как рассчитать кол-во секций радиатора отопления на заданный объем помещения
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
В продолжение темы по замене котла и переходе на систему с принудительной циркуляцией.
Мне сказали что мне потребуется трубы разного диаметра на участках между котлом и между радиаторами. Так было в системе с естественной циркуляцией. Однако на схемах в интернете я видел что используется труба одного диаметра.
Система вроде несложная,1 этаж, пол-частного дома из сруба, отапливаемая площадь 60 метров. Длина по периметру 40 метров. 2-х контурный котёл Vaillant VUW Pro 240
Вопрос - какого диаметра нужна МП труба и должна ли она быть разного диаметра на разных участках или одинаковая.
Женя.
Мне сказали что мне потребуется трубы разного диаметра на участках между котлом и между радиаторами. Так было в системе с естественной циркуляцией. Однако на схемах в интернете я видел что используется труба одного диаметра.
Система вроде несложная,1 этаж, пол-частного дома из сруба, отапливаемая площадь 60 метров. Длина по периметру 40 метров. 2-х контурный котёл Vaillant VUW Pro 240
Вопрос - какого диаметра нужна МП труба и должна ли она быть разного диаметра на разных участках или одинаковая.
Женя.
Вот вот. Только на платнике на базе СОК. Как это сделать технически не знаю, я с компом на Вы, но то что услуга востребована и ликвидна это факт. И все расчеты можно двигать по компу. АДМИН, можно?wlad писал(а):Господа!
А не завести ли нам, график дежурства для ответов на подобные вопросы.
Допустим, сегодня дежурит wlad, завтра Mat и т.д.? Если серьезно то тогда мы на самом деле поможем людям.

И клятву навроде врачебной (ну что бы не навредить, не отказать в помощи и совете коллеге своему) проектант монтажнику друг. и т.д и т.п. Расценки - прайс листы утвержденные: "подёжик", "бигуди", "налысо".
Приват консилиум форум для обсуждение проблемы, вердикт. Авторизация ответственных (большая тройка рангом не ниже "профи" (кроме уважаемых гостей - консультантов) - цифровая подпись под вердиктом. 30% трем подписавшимся (в виде интернет денег) остальное на общак сайта (цифры от балды).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
д20 армир полипропилен или металлопласт. Двухтрубная разводка по полу, с встречными потоками теплоносителя, паралельным подключением отопительных приборов и последующей их регулировкой вентилями. Подключение радиатора (в порядке уменьшения эфективности работы) по диагонали, либо одностороннее, либо нижнее. В верхнюю пробку радиатора - воздухосбросник.
От котла до первого радиатора включительно можите пустить трубу д25 (и подачу и обратку). Подводки к радиаторам армир ПП д20 или МП д16 или 20.
От котла до первого радиатора включительно можите пустить трубу д25 (и подачу и обратку). Подводки к радиаторам армир ПП д20 или МП д16 или 20.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
[quote="Mifune";p="9620"]Да ладно Вам!
Кстати клевая программа
Она подбирает
1)Любые радиаторы уже забиты в базу стальные панельные(Henrad) разной высоты и типа(11,22)
и алюминивые секционные(тоже разной высоты)
Дает возможность корректировку,т.е. можно забить теплооотдачу 1 метра стального панельного радиатора или теплоотдачу одной секции.
Ну а так же присособлена для расчета гидравлики коллекторной схемы, а так же теплого пола.
А и еще радиаторы подбираются с учетом коэффициента К(поправка на температуру внутреннего воздуха).
А ну и еще она считает теплопотери
Так что тут целая прога!
P.S. А теперь я Гуру
[/quote]
Брат, если не в лом, скинь прожку?
burann@serpantin.ru
C меня причитается
Кстати клевая программа
Она подбирает
1)Любые радиаторы уже забиты в базу стальные панельные(Henrad) разной высоты и типа(11,22)
и алюминивые секционные(тоже разной высоты)
Дает возможность корректировку,т.е. можно забить теплооотдачу 1 метра стального панельного радиатора или теплоотдачу одной секции.
Ну а так же присособлена для расчета гидравлики коллекторной схемы, а так же теплого пола.
А и еще радиаторы подбираются с учетом коэффициента К(поправка на температуру внутреннего воздуха).
А ну и еще она считает теплопотери

Так что тут целая прога!
P.S. А теперь я Гуру

Брат, если не в лом, скинь прожку?
burann@serpantin.ru
C меня причитается

- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="AnDy";p="47756"]
Ребята, а что это за дельта t такая = 70 С? Прямая 70С а обратка 0С?
Или это дельта t между греющей и нагреваемой средой?
ув Мифуня, если будешь бесплатно слонов раздавать (в смысле прогу), не забудь про меня.
alextog@ramler.ru
[/quote]
Ребята, а что это за дельта t такая = 70 С? Прямая 70С а обратка 0С?
Или это дельта t между греющей и нагреваемой средой?
ув Мифуня, если будешь бесплатно слонов раздавать (в смысле прогу), не забудь про меня.
alextog@ramler.ru
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
[quote="AnDy";p="47756"]
Да такое писать было нельзя. Ерунда какая-то с дельтами, народ только путают. Специализированный журнал называется. Принципиально не читаю бумажную версию. Одна реклама.
[/quote]C.O.K. N 8 | 2005г. Рубрика: ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1106&f ... 0%C3%C2%D1
Да такое писать было нельзя. Ерунда какая-то с дельтами, народ только путают. Специализированный журнал называется. Принципиально не читаю бумажную версию. Одна реклама.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 31 июл 2006, 20:51
- Репутация: 0
- Контактная информация:
[quote="Serge";p="49193"]И мне очень прога нужна, плиз
s.man@inbox.ru[/quote]
Может и со мной поделитесь???
smile33@rambler.ru
s.man@inbox.ru[/quote]
Может и со мной поделитесь???
smile33@rambler.ru
Что то искал у себя эту прогу но не нашел
(((
Стоко всего уже по происходило
))
Мифунь скинь и мне плиззз прогу
Заранее спасибо
serj_1976@bk.ru

Стоко всего уже по происходило

Мифунь скинь и мне плиззз прогу

Заранее спасибо

serj_1976@bk.ru
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
и мне тоже скинь, пожалуйста
vladimir.2005@mail.ru
vladimir.2005@mail.ru
А можно и мне прогу. shevchugov@gmail.com
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Хехе, если не секрет зачем вам такая прога всем ?
Исходя чисто из практики можно сказать что 100вт на метр идет только при пластиковых конах и хорошем утеплении квартиры или котеджа.
150вт обычно берем и термоголовки, у нас на урале хуже от небольшого запаса еще никому не было, а то как долбанет -35-40, и бегай потом в магазин за масляными радиаторами.
Вот и вам советую по 150вт на метр считать, и не париться, хотя если конечно речь идет о проекта на многоэтажку, ну тогда снипы вам в помочь
А мы и дальше бум заниматься котеджами
Исходя чисто из практики можно сказать что 100вт на метр идет только при пластиковых конах и хорошем утеплении квартиры или котеджа.
150вт обычно берем и термоголовки, у нас на урале хуже от небольшого запаса еще никому не было, а то как долбанет -35-40, и бегай потом в магазин за масляными радиаторами.
Вот и вам советую по 150вт на метр считать, и не париться, хотя если конечно речь идет о проекта на многоэтажку, ну тогда снипы вам в помочь

А мы и дальше бум заниматься котеджами

И сюда пожалуйста kinetic@bigmir.net
Простите
[quote="wlad";p="9382"]
Простите за вопрос, а точно ли 7 колонка, а не 8?
Вот у меня проктировщица знакомая берет все из 8, заканчивала МГСУ
Приложение 3, см. 7 колонку[/quote]NWB писал(а):По самому вопросу, по-моему, уже всё сказано, а вот чтение порекомендовать могу: СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Простите за вопрос, а точно ли 7 колонка, а не 8?
Вот у меня проктировщица знакомая берет все из 8, заканчивала МГСУ
Пока не придумала, думаю